![]() Прогрев бетона |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прогрев бетона |
Гость_Гость_northern10_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. У нас делают прогрев бетона проводом ПНСВ2,7 и понижающим трансформатором КТП-ТО 80. Подключение по типу "треугольник" (т.е. одна петля на АВ, вторая на ВС, третья на СА). При таком подключении и длине петли 30м получается 45-50А в каждой петле при 55В. Строители, мотающие ПНСВ не особо стараются и часто при подключении часть петель не работает. Вернее работает частично. Бывают разные ситуации. Например, первый вариант: на одном конце петли ток 50А, на другом 0. Второй: на одном конце петли 60А, на другом 30А. Третий вариант: на обоих концах по 0А.
Третий вариант мне понятен. Это простой обрыв. Первый вариант - я могу предположить, что произошёл разрыв провода и один кусок петли замыкает на арматуру (хотя как можно порвать ПНСВ2,7 мне не понятно в принципе). А вот второй вариант я совсем не понимаю. Может кто пояснить эти примеры? И еще вопрос. На сколько критично понижающему трансформатору перекос фаз? Потому как часто ситуация такая, что подключили все петли равномерно, но реально работающие оказываются на каких-то двух фазах. Ну и по току не понятно. В инструкции к трансформатору указаны данные: 1) Ток на стороне СН при напряжении55-65В 520А. 2) Питающая сеть 380В на ток 160А. Как это понимать? На каждой фазе максимальный ток на входе 160А, на выходе 520А или эти цифры надо на три делить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Схема белорусского ... Да я тоже эту схему видел; но у ТС походу более ржавый отгрегат... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 ![]() |
Вам всё в ней понятно ... или что надо объяснить? В схеме, вроде, всё понятно. По факту в этом трансе не работает управление, вольтметр/амперметр, датчики на дверях. Работает только обогрев в ручную. Такое чувство, что всё поотключали из-за поломок. Хотя, внешне никаких проводов отключенных я не увидел. Меня больше волнует во-первых, насколько опасно замыкание двух фаз в цепи прогрева. Потому, как, похоже строители две фазы замкнули (я пришел подключать, а два предохранителя на входе перегорели и один магистральный кабель из цепи прогрева наполовину со сгоревшей изоляцией) И второе, всё-таки я так для себя до конца не уяснил какую максимальную нагрузку можно давать на этот трансформатор (какой ток на входе (380В) и выходе (55В) можно держать для нормальной работы трансформатора). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... всё-таки я так для себя до конца не уяснил какую максимальную нагрузку можно давать на этот трансформатор (какой ток на входе (380В) и выходе (55В) можно держать для нормальной работы трансформатора). ... По факту в этом трансе не работает управление, ... Работает только обогрев в ручную. Если не работает управление, как понимать "работает в ручную"? Опишите процесс запуска и выключения полностью ... надеюсь знаете, что нам не видно, как Вы работаете "вручную".Цитата вольтметр/амперметр, датчики на дверях. Не датчики, а конечные выключатели ... как Вы определили, что они не работают? А кнопка аварийного отключения (SB1) работает? Возможно у Вас расцепителя уже нет или он отключен.Цитата Такое чувство, что всё поотключали из-за поломок. Хотя, внешне никаких проводов отключенных я не увидел. Если всё на месте, есть смысл всё востановить, благо схема имеется и Вы опыту наберетесь.А если ТТ уцелели, и электромагнитный расцепитель на вводном автомате, забодяжить токовую защиту нетрудно? Дешевле, чем преды менять. Не понятно, почему, изначально, производитель не добавил РТ соответствующее, к контактору?Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2020, 10:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |