![]() Подскажите правильность данной схемы подключения подключения квартирного щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подскажите правильность данной схемы подключения подключения квартирного щитка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2020 Пользователь №: 56911 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Вместо сборки УЗО+автомат может проще диф поставить?
Зачем запитывать УЗО 25А через УЗО 63А? (Кстати один раз столкнулся с похожим расключением щита, только там диф через диф был запитан, так при подаче нагрузки один из них отключался, наверное воспринимал питание схемы второго как утечку). Ну а откуда печь запитана вообще не понятно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |