Добрый день.
Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2. Максимальный ток счетчика 50А. Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже? Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой? Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36 |
|
|
![]() |
16.3.2020, 12:00
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) Понятно, что установка учёта с ТТ - не по карману. Ну это как бы не наше дело - бывает так, что нет физической возможности организовать через ТТ. "SAIGAK"! Вы решили мне же мои выдержки обратно мне вернуть?Так я их знаю, поэтому Вам и привёл. Цитата(SAIGAK) Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) * См. моё сообщение №16.- Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано. Где об этом сказано? Если имеете ввиду нормативку, то знаете..... мы вроде как не спорим на интерес, а при желании найдёте сами либо саму нормативку, либо в описании/паспорте счётчика той или иной модели. Это будет даже быстрее. В принципе, можете и самостоятельно просчитать, взяв за исходные данные из ГОСТ за полупериод (0,01сек). Цитата(SAIGAK) Мои пиковые нагрузки 3с.... А при чём тут пиковые нагрузки?В ГОСТ приведённое относится к среднеквадратичным значениям. Приводите всё к одному виду! Цитата(SAIGAK) За 3 секунды мой пиковый ток совершит большую работу.... Секундочку!.... А при чём тут работа?В ГОСТе что-то об этом есть? Вас должна интересовать прочность в течении 3-х секундной токовой перегрузки. Что такое 3 сек. с превышением в 22А, от максимального нормированного (но не максимально допустимого в целом)? Однако тут правда есть один момент, о котором Вы не сказали - а какова периодичность этого превышения до 72Ампер? Одно дело раз в час, а другое дело "скважно" (3 сек. 72А, затем 3 сек 50А и так далее). Это нужно знать для того, что бы понимать - это в целом кратковременное превышение или длительное? В общем..... разберётесь при желании, а мне как бы не интересно доказывать Вам давно известное и доказуемое. Блин!.... Скоро уже каждый будет требовать доказательную базу, что 2*2=4. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.3.2020, 12:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Ну это как бы не наше дело - бывает так, что нет физической возможности организовать через ТТ. "SAIGAK"! Вы решили мне же мои выдержки обратно мне вернуть? Так я их знаю, поэтому Вам и привёл.См. моё сообщение №16. Если имеете ввиду нормативку, то знаете..... мы вроде как не спорим на интерес, а при желании найдёте сами либо саму нормативку, либо в описании/паспорте счётчика той или иной модели. Это будет даже быстрее. В принципе, можете и самостоятельно просчитать, взяв за исходные данные из ГОСТ за полупериод (0,01сек). А при чём тут пиковые нагрузки? В ГОСТ приведённое относится к среднеквадратичным значениям. Приводите всё к одному виду! Секундочку!.... А при чём тут работа? В ГОСТе что-то об этом есть? Вас должна интересовать прочность в течении 3-х секундной токовой перегрузки. Что такое 3 сек. с превышением в 22А, от максимального нормированного (но не максимально допустимого в целом)? Однако тут правда есть один момент, о котором Вы не сказали - а какова периодичность этого превышения до 72Ампер? Одно дело раз в час, а другое дело "скважно" (3 сек. 72А, затем 3 сек 50А и так далее). Это нужно знать для того, что бы понимать - это в целом кратковременное превышение или длительное? В общем..... разберётесь при желании, а мне как бы не интересно доказывать Вам давно известное и доказуемое. Блин!.... Скоро уже каждый будет требовать доказательную базу, что 2*2=4. Я Вам прокомментировал ваши выдержки, показав, что они никакой полезной информации не дают. Работа при том, что ток греет счетчик. |
|
|
SAIGAK Счетчик, автомат, пиковые нагрузки 14.3.2020, 13:36
с2н5он пики сколько длятся? 14.3.2020, 13:57
SAIGAK Секунды 3. 14.3.2020, 14:06
SAIGAK Можете обосновать?
Что скажете по автомату? 14.3.2020, 20:06
с2н5он Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) Можете ... 14.3.2020, 21:01
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 21:01) за обос... 14.3.2020, 22:33
Электромонтёр Если не получите доказательств замените счётчик? )... 14.3.2020, 20:35
с2н5он на сайте производителя есть контакты производителя 14.3.2020, 22:57
Rezo Цитата(SAIGAK)Счетчик выдержит или надо ставить др... 15.3.2020, 2:59
SAIGAK Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) Всё будет ... 15.3.2020, 13:03
с2н5он а какой будет? смотрите ВТХ 15.3.2020, 13:57
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 13:57) а какой... 15.3.2020, 22:24
Гость сочувствующий Из собственной практики - трёхфазный индуктивный э... 15.3.2020, 15:19
с2н5он да ладна (с) неужели АП-50? 15.3.2020, 22:52
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 22:52) да ладн... 16.3.2020, 0:03
с2н5он Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) Нет.
ВА-... 16.3.2020, 7:22
Rezo Цитата(SAIGAK)Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р... 15.3.2020, 23:56
Rezo Цитата(SAIGAK)В таблице 2 лишь перечислены возможн... 16.3.2020, 1:10
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) Вы не прав... 16.3.2020, 1:31
Rezo Цитата(SAIGAK)Мне эта информация как поможет с мои... 16.3.2020, 6:13
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) Эта (базов... 16.3.2020, 10:45
Roman D ГОСТ Р 52322-2005
Статус: отменён. 16.3.2020, 12:26
SAIGAK Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 12:26) ГОСТ Р... 16.3.2020, 12:39
Олега ГОСТ 31818.11-2012
"3.6.10 предельный рабочи... 16.3.2020, 12:44
SAIGAK Цитата(Олега @ 16.3.2020, 12:40) ГОСТ 318... 16.3.2020, 12:44
Roman D Счетчик с максимальным рабочим током 50 А, защищён... 16.3.2020, 13:47![]() ![]() ![]() |
|