Добрый день.
Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2. Максимальный ток счетчика 50А. Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже? Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой? Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36 |
|
|
![]() |
16.3.2020, 6:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Мне эта информация как поможет с моим счетчиком? Эта (базовая величина тока) - никак!Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А). - Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано. - Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано. Вроде как более, чем ясно!.... PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения . И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах. Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73. Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе.... Сообщение отредактировал Rezo - 16.3.2020, 6:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
16.3.2020, 10:45
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Эта (базовая величина тока) - никак! Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А). - Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано. - Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано. Вроде как более, чем ясно!.... PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения . И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах. Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73. Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе.... ГОСТ Р 52320-2005 Цитата 5.12 Маркировка счетчика е) для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например, таким образом: 10-40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным 40 А; для трансформаторных счетчиков номинальный вторичный ток трансформатора(ов), к которому(ым) счетчик может быть подключен, например /5 А. Номинальный и максимальный токи счетчика могут быть включены в обозначение типа; На моем счетчике написано - 5(50) А. Т.е. 5А - базовый ток, 50А - максимальный. Цитата 4.2.1 Максимальный ток Значение максимального тока для счетчиков непосредственного включения - это предпочтительно целое значение, кратное базовому току (например, 4-кратному базовому току) 1) Здесь сказано "например" 2) Никакого умножения 50А*4 не будет. 50А - это изначально максимальный ток моего счетчика ГОСТ Р 52322-2005 Цитата а) Счетчик непосредственно включения Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте Мои пиковые нагрузки 3с. Полупериод - 0,01с. За 3 секунды мой пиковый ток совершит большую работу, чем 30 кратный ток за 0,01с. 3 * 72 / 50 = 4,32 > 30*0.01 = 0,3 Если я не ошибаюсь. - Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано. Где об этом сказано? по ВТХ I/In пусть даже 1,45 - время срабатывания 50 сек. По ВТХ при I/In=1,45 гарантированное время срабатывания 1 час. Понятно, что установка учёта с ТТ - не по карману. А вот и гадалки подъехали. Давно хотел спросить - когда земля наскочит на небесную ось? И еще - какие заболевания заставляют людей приходить в чужие темы и заниматься гаданием? Сообщение отредактировал SAIGAK - 16.3.2020, 11:00 |
|
|
SAIGAK Счетчик, автомат, пиковые нагрузки 14.3.2020, 13:36
с2н5он пики сколько длятся? 14.3.2020, 13:57
SAIGAK Секунды 3. 14.3.2020, 14:06
SAIGAK Можете обосновать?
Что скажете по автомату? 14.3.2020, 20:06
с2н5он Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) Можете ... 14.3.2020, 21:01
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 21:01) за обос... 14.3.2020, 22:33
Электромонтёр Если не получите доказательств замените счётчик? )... 14.3.2020, 20:35
с2н5он на сайте производителя есть контакты производителя 14.3.2020, 22:57
Rezo Цитата(SAIGAK)Счетчик выдержит или надо ставить др... 15.3.2020, 2:59
SAIGAK Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) Всё будет ... 15.3.2020, 13:03
с2н5он а какой будет? смотрите ВТХ 15.3.2020, 13:57
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 13:57) а какой... 15.3.2020, 22:24
Гость сочувствующий Из собственной практики - трёхфазный индуктивный э... 15.3.2020, 15:19
с2н5он да ладна (с) неужели АП-50? 15.3.2020, 22:52
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 22:52) да ладн... 16.3.2020, 0:03
с2н5он Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) Нет.
ВА-... 16.3.2020, 7:22
Rezo Цитата(SAIGAK)Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р... 15.3.2020, 23:56
Rezo Цитата(SAIGAK)В таблице 2 лишь перечислены возможн... 16.3.2020, 1:10
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) Вы не прав... 16.3.2020, 1:31
Rezo Цитата(Roman D)Понятно, что установка учёта с ТТ -... 16.3.2020, 12:00
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 12:00) Ну это ка... 16.3.2020, 12:07
Roman D ГОСТ Р 52322-2005
Статус: отменён. 16.3.2020, 12:26
SAIGAK Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 12:26) ГОСТ Р... 16.3.2020, 12:39
Олега ГОСТ 31818.11-2012
"3.6.10 предельный рабочи... 16.3.2020, 12:44
SAIGAK Цитата(Олега @ 16.3.2020, 12:40) ГОСТ 318... 16.3.2020, 12:44
Roman D Счетчик с максимальным рабочим током 50 А, защищён... 16.3.2020, 13:47![]() ![]() ![]() |
|