Добрый день.

Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2.
Максимальный ток счетчика 50А.

Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже?

Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 16.3.2020, 6:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(SAIGAK)
Мне эта информация как поможет с моим счетчиком?
Эта (базовая величина тока) - никак!
Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А).
- Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано.
- Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано.
Вроде как более, чем ясно!.... icon_biggrin.gif

PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения .
И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах.
Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73.
Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе....


Сообщение отредактировал Rezo - 16.3.2020, 6:20


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 16.3.2020, 10:45
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) *
Эта (базовая величина тока) - никак!
Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А).
- Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано.
- Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано.
Вроде как более, чем ясно!.... icon_biggrin.gif

PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения .
И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах.
Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73.
Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе....


ГОСТ Р 52320-2005
Цитата
5.12 Маркировка счетчика
е) для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например, таким образом: 10-40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным 40 А; для трансформаторных счетчиков номинальный вторичный ток трансформатора(ов), к которому(ым) счетчик может быть подключен, например /5 А. Номинальный и максимальный токи счетчика могут быть включены в обозначение типа;

На моем счетчике написано - 5(50) А.
Т.е. 5А - базовый ток, 50А - максимальный.

Цитата
4.2.1 Максимальный ток
Значение максимального тока для счетчиков непосредственного включения - это предпочтительно целое значение, кратное базовому току (например, 4-кратному базовому току)

1) Здесь сказано "например"
2) Никакого умножения 50А*4 не будет. 50А - это изначально максимальный ток моего счетчика

ГОСТ Р 52322-2005
Цитата
а) Счетчик непосредственно включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте

Мои пиковые нагрузки 3с. Полупериод - 0,01с.
За 3 секунды мой пиковый ток совершит большую работу, чем 30 кратный ток за 0,01с.
3 * 72 / 50 = 4,32 > 30*0.01 = 0,3
Если я не ошибаюсь.

Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) *
- Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано.

Где об этом сказано?

Цитата(с2н5он @ 16.3.2020, 7:22) *
по ВТХ I/In пусть даже 1,45 - время срабатывания 50 сек.


По ВТХ при I/In=1,45 гарантированное время срабатывания 1 час.

Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 7:36) *
Понятно, что установка учёта с ТТ - не по карману.


А вот и гадалки подъехали.
Давно хотел спросить - когда земля наскочит на небесную ось?
И еще - какие заболевания заставляют людей приходить в чужие темы и заниматься гаданием?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 16.3.2020, 11:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAIGAK   Счетчик, автомат, пиковые нагрузки   14.3.2020, 13:36
- - с2н5он   пики сколько длятся?   14.3.2020, 13:57
- - SAIGAK   Секунды 3.   14.3.2020, 14:06
- - SAIGAK   Можете обосновать? Что скажете по автомату?   14.3.2020, 20:06
|- - с2н5он   Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) Можете ...   14.3.2020, 21:01
|- - SAIGAK   Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 21:01) за обос...   14.3.2020, 22:33
- - Электромонтёр   Если не получите доказательств замените счётчик? )...   14.3.2020, 20:35
- - с2н5он   на сайте производителя есть контакты производителя   14.3.2020, 22:57
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Счетчик выдержит или надо ставить др...   15.3.2020, 2:59
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) Всё будет ...   15.3.2020, 13:03
- - с2н5он   а какой будет? смотрите ВТХ   15.3.2020, 13:57
|- - SAIGAK   Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 13:57) а какой...   15.3.2020, 22:24
- - Гость сочувствующий   Из собственной практики - трёхфазный индуктивный э...   15.3.2020, 15:19
- - с2н5он   да ладна (с) неужели АП-50?   15.3.2020, 22:52
|- - SAIGAK   Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 22:52) да ладн...   16.3.2020, 0:03
|- - с2н5он   Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) Нет. ВА-...   16.3.2020, 7:22
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р...   15.3.2020, 23:56
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)В таблице 2 лишь перечислены возможн...   16.3.2020, 1:10
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) Вы не прав...   16.3.2020, 1:31
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Мне эта информация как поможет с мои...   16.3.2020, 6:13
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) Эта (базов...   16.3.2020, 10:45
- - Rezo   Цитата(Roman D)Понятно, что установка учёта с ТТ -...   16.3.2020, 12:00
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 12:00) Ну это ка...   16.3.2020, 12:07
- - Roman D   ГОСТ Р 52322-2005 Статус: отменён.   16.3.2020, 12:26
|- - SAIGAK   Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 12:26) ГОСТ Р...   16.3.2020, 12:39
- - Олега   ГОСТ 31818.11-2012 "3.6.10 предельный рабочи...   16.3.2020, 12:44
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 16.3.2020, 12:40) ГОСТ 318...   16.3.2020, 12:44
- - Roman D   Счетчик с максимальным рабочим током 50 А, защищён...   16.3.2020, 13:47


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему