Прогрев бетона |
| Гость_Гость_northern10_*_* |
5.3.2020, 14:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. У нас делают прогрев бетона проводом ПНСВ2,7 и понижающим трансформатором КТП-ТО 80. Подключение по типу "треугольник" (т.е. одна петля на АВ, вторая на ВС, третья на СА). При таком подключении и длине петли 30м получается 45-50А в каждой петле при 55В. Строители, мотающие ПНСВ не особо стараются и часто при подключении часть петель не работает. Вернее работает частично. Бывают разные ситуации. Например, первый вариант: на одном конце петли ток 50А, на другом 0. Второй: на одном конце петли 60А, на другом 30А. Третий вариант: на обоих концах по 0А.
Третий вариант мне понятен. Это простой обрыв. Первый вариант - я могу предположить, что произошёл разрыв провода и один кусок петли замыкает на арматуру (хотя как можно порвать ПНСВ2,7 мне не понятно в принципе). А вот второй вариант я совсем не понимаю. Может кто пояснить эти примеры? И еще вопрос. На сколько критично понижающему трансформатору перекос фаз? Потому как часто ситуация такая, что подключили все петли равномерно, но реально работающие оказываются на каких-то двух фазах. Ну и по току не понятно. В инструкции к трансформатору указаны данные: 1) Ток на стороне СН при напряжении55-65В 520А. 2) Питающая сеть 380В на ток 160А. Как это понимать? На каждой фазе максимальный ток на входе 160А, на выходе 520А или эти цифры надо на три делить? |
|
|
![]() |
12.3.2020, 23:53
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
У нас, вроде, белорусский. Похоже мне ровесник. Такой же ржавый и еле дышит. Пару раз погрел. Потом две вставки в ТП выбило. Но это может строители замкнули две жилы, т.к. на одной изоляция почернела на половине длины жилы. Заменил вставки в ТП. Сегодня включился, но греть не захотел. Петлю подключил между двух фаз, а там ток всего 2А течет, хотя на входе по 380В между фазами. Пощелкал все выключатели, в том числе и два каких-то побокам от магнитного пускателя. Включаю и тишина. На входе 110/350/400В. Выключил. Опять все подергал. Померил на выходе с ТП. Всё нормально. Включаю...и между всеми тремя фазами по 0. Почему, не понятно. Вводной кабель внешне целый. Куда смотреть не понятно. Вводной кабель один. Завтра, конечно, отсоединю его и прозвоню, но уверен, что он в порядке.
|
|
|
13.3.2020, 9:58
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пощелкал все выключатели, в том числе и два каких-то побокам от магнитного пускателя. Насколько понимаю, это переключатели вольтметра и амперметра. Не включаться может из-за отсутствия 36 вольт, неисправности цепей управления или самого контактора. Неправильного положения переключателя управления режимами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.3.2020, 8:38
Сообщение
#4
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.3.2020 Пользователь №: 56867 |
Насколько понимаю, это переключатели вольтметра и амперметра. Не. Вот на фотографии я красным обвел один. А второй такой же справа. Если знаете, что это - подскажите. Буду благодарен. Сейчас уже все заработало. Дело было действительно во вводном кабеле. Передавили его, видимо. |
|
|
||
Гость_northern10_* Прогрев бетона 5.3.2020, 14:21
Roman D Цитата(Гость_northern10_* @ 5.3.2020, 13... 5.3.2020, 14:49
northern10 Цитата(Roman D @ 5.3.2020, 14:49) А это у... 5.3.2020, 15:21
ЛЕША Цитата(Гость_northern10_* @ 5.3.2020, 18... 5.3.2020, 14:51
northern10 Цитата(ЛЕША @ 5.3.2020, 14:51) Мощность т... 12.3.2020, 15:05
Roman D Цитата(northern10 @ 12.3.2020, 14:05) В и... 12.3.2020, 15:21
ЛЕША "то там уже не 55В будет"
Там, это где?... 5.3.2020, 15:38
northern10 Цитата(ЛЕША @ 5.3.2020, 15:38) Смотрите, ... 5.3.2020, 16:06
northern10 Roman D, тогда я не правильно считаю ток по формул... 12.3.2020, 15:43
Roman D Цитата(northern10 @ 12.3.2020, 14:43) Rom... 12.3.2020, 16:03
northern10 Roman D, спасибо.
Возможно вы имели дело с этими т... 12.3.2020, 16:37
Roman D Цитата(northern10 @ 12.3.2020, 15:37) Как... 12.3.2020, 17:21
Roman D Плохо видно, но похоже доп-контакты контактора ПМА... 16.3.2020, 9:45
off.open Схема белорусского ... имхо, схема управления, нар... 16.3.2020, 13:54
Roman D Цитата(off.open @ 16.3.2020, 12:54) Схема... 16.3.2020, 13:59
northern10 Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 13:59) ТС пох... 16.3.2020, 15:01
off.open Цитата(northern10 @ 16.3.2020, 15:01) Наш... 16.3.2020, 15:10
northern10 Цитата(off.open @ 16.3.2020, 15:10) Вам в... 16.3.2020, 15:50
off.open Цитата(northern10 @ 16.3.2020, 15:50) ...... 17.3.2020, 10:29
northern10 Цитата(off.open @ 17.3.2020, 10:24) Если ... 17.3.2020, 10:42
off.open Цитата(northern10 @ 17.3.2020, 10:42) Про... 17.3.2020, 11:28
northern10 Цитата(off.open @ 17.3.2020, 11:28) В выл... 17.3.2020, 13:09
off.open RE: Прогрев бетона 16.3.2020, 14:54
гость олег Да оставьте вы только вводной автомат и соберите п... 16.3.2020, 16:30
Roman D А если ТТ уцелели, и электромагнитный расцепитель ... 16.3.2020, 16:59
northern10 Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 16:59) А если... 16.3.2020, 19:10
Roman D RE: Прогрев бетона 17.3.2020, 15:47
northern10 Roman D, спасибо. 17.3.2020, 16:00
Roman D northern10, пощёлкайте поподробнее, только объекти... 17.3.2020, 16:33![]() ![]() ![]() |
|