Добрый вечер уважаемые профи. Подскажите пожалуйста... можно ли, вместо ТСН-6/0,23кВ (Y/треуг.) поставить ТСН-10/0,4кВ (Y/Yo) ? Почему можно, либо почему нельзя. Подробный ответ интересует. Коэффициент трансформации ведь один и тот же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Leolai
сообщение 15.3.2020, 12:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.3.2020
Пользователь №: 56871



Как ещё Вас координировать?))) Стоят оба ТСН-6/0,23 , нн берут линейное 220в для нужд собственных, РЗА и прочих в ГЩУ. Группа соединения этих старых ТСН Y/треуг. Появилась идея просто, почему б эти оба ТСН поменять на 10/0,4 с группой Y/Yо в сеть 6кВ. Коэффициент трансформации у 10/0,4кВ ~ 25, учитывая ПБВ на 1пол~26,4, на 5пол.~24,2. Таким образом поЛучили б те же линейное 220в. Но в нуле нн поставить так же предохранитель. Ноль просто не использовать. Как ещё объяснить?)) это просто идея не дающая мне покоя. Почему нельзя?

С коэффициентом я чуть борщнул, та чуть иначе, на память не скажу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.3.2020, 13:49
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Leolai @ 15.3.2020, 11:46) *
Как ещё Вас координировать?)))

Не нас, а Вас... icon_wink.gif КАКОЙ ТМ на какой собираетесь менять, не понятно. Понятное дело, что той мощности, что написано на баке, "десятке" на 6 кВ не развить. Загрузку Вы старых ТСНов не знаете.
То, что напряжение будет 240 В в идеальном случае - это хорошо, если удастся привести его к нужной величине с помощью ПБВ.

К примеру, бывают подстанции, когда от шин ТСН питаются внешние потребители и тогда будет не всё равно, 11-я или 12-я группа. Да и высшие гармоники через треугольник не пролезают; и нагрузку по высокой стороне "дельта" выравнивает... Так что не удивляйтесь, если подсоединенные к собственным нуждам нагрузки начнет внезапно колбасить.

Кто ж вас, цветных металлургов, знает... icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 15.3.2020, 13:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Leolai   ТСН   6.3.2020, 0:16
- - с2н5он   и напряжение одно и тоже?   6.3.2020, 0:42
|- - Leolai   Вообщем подстанция, стоят ОД-110кВ, КЗ соответстве...   14.3.2020, 17:39
|- - Roman D   Цитата(Leolai @ 14.3.2020, 16:39) Сам пон...   14.3.2020, 17:58
|- - mic61   Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?...   14.3.2020, 20:37
|- - gomed12   Цитата(Roman D @ 14.3.2020, 17:58) Для че...   14.3.2020, 20:52
|- - Roman D   Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 19:52) Обсужд...   14.3.2020, 21:44
- - eugevict   Цитата(Leolai @ 6.3.2020, 0:16) Почему мо...   6.3.2020, 0:43
- - Roman D   Цитата(Leolai @ 5.3.2020, 23:16) Коэффици...   6.3.2020, 6:38
|- - Сунцов Денис   Цитата(Roman D @ 6.3.2020, 7:38) 26=25. ...   6.3.2020, 8:13
- - Roman D   ТСНов, как правило, на ТП двое. И должны уметь раб...   6.3.2020, 9:00
- - НИР   Если ТСН на подстанции, то, на главных подстанциях...   6.3.2020, 9:36
- - gomed12   Использование треугольника в цепи НН видимо было в...   6.3.2020, 13:47
- - rosck   Если нагрузка небольшая то прокатит. Если захотит...   6.3.2020, 14:01
- - Leolai   Как ещё Вас координировать?))) Стоят оба ТСН-6/0,...   15.3.2020, 12:46
|- - Roman D   Цитата(Leolai @ 15.3.2020, 11:46) Как ещё...   15.3.2020, 13:49
- - НИР   Всегда нам объясняли так. На ГПП собственные нужды...   16.3.2020, 6:16
|- - Leolai   Цитата(НИР @ 16.3.2020, 6:16) Всегда нам ...   16.3.2020, 22:40
- - Roman D   Аккумуляторы нужны, когда необходимо оперативное у...   16.3.2020, 23:19
- - НИР   Оперативный ток выпрямленный =220В, это не АКБ, эт...   17.3.2020, 5:52