Счетчик, автомат, пиковые нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик, автомат, пиковые нагрузки |
14.3.2020, 13:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Добрый день.
Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2. Максимальный ток счетчика 50А. Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже? Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой? Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36 |
|
|
![]() |
14.3.2020, 20:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Можете обосновать?
Что скажете по автомату? |
|
|
14.3.2020, 21:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23304 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
SAIGAK Счетчик, автомат, пиковые нагрузки 14.3.2020, 13:36
с2н5он пики сколько длятся? 14.3.2020, 13:57
SAIGAK Секунды 3. 14.3.2020, 14:06
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 21:01) за обос... 14.3.2020, 22:33
Электромонтёр Если не получите доказательств замените счётчик? )... 14.3.2020, 20:35
с2н5он на сайте производителя есть контакты производителя 14.3.2020, 22:57
Rezo Цитата(SAIGAK)Счетчик выдержит или надо ставить др... 15.3.2020, 2:59
SAIGAK Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) Всё будет ... 15.3.2020, 13:03
с2н5он а какой будет? смотрите ВТХ 15.3.2020, 13:57
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 13:57) а какой... 15.3.2020, 22:24
Гость сочувствующий Из собственной практики - трёхфазный индуктивный э... 15.3.2020, 15:19
с2н5он да ладна (с) неужели АП-50? 15.3.2020, 22:52
SAIGAK Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 22:52) да ладн... 16.3.2020, 0:03
с2н5он Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) Нет.
ВА-... 16.3.2020, 7:22
Rezo Цитата(SAIGAK)Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р... 15.3.2020, 23:56
Rezo Цитата(SAIGAK)В таблице 2 лишь перечислены возможн... 16.3.2020, 1:10
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) Вы не прав... 16.3.2020, 1:31
Rezo Цитата(SAIGAK)Мне эта информация как поможет с мои... 16.3.2020, 6:13
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) Эта (базов... 16.3.2020, 10:45
Rezo Цитата(Roman D)Понятно, что установка учёта с ТТ -... 16.3.2020, 12:00
SAIGAK Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 12:00) Ну это ка... 16.3.2020, 12:07
Roman D ГОСТ Р 52322-2005
Статус: отменён. 16.3.2020, 12:26
SAIGAK Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 12:26) ГОСТ Р... 16.3.2020, 12:39
Олега ГОСТ 31818.11-2012
"3.6.10 предельный рабочи... 16.3.2020, 12:44
SAIGAK Цитата(Олега @ 16.3.2020, 12:40) ГОСТ 318... 16.3.2020, 12:44
Roman D Счетчик с максимальным рабочим током 50 А, защищён... 16.3.2020, 13:47![]() ![]() ![]() |
|