Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчик, автомат, пиковые нагрузки

SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 13:36
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Добрый день.

Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2.
Максимальный ток счетчика 50А.

Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже?

Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 20:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Можете обосновать?

Что скажете по автомату?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2020, 21:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23304
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) *
Можете обосновать?

за обосновать к производителю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAIGAK   Счетчик, автомат, пиковые нагрузки   14.3.2020, 13:36
- - с2н5он   пики сколько длятся?   14.3.2020, 13:57
- - SAIGAK   Секунды 3.   14.3.2020, 14:06
- - SAIGAK   Можете обосновать? Что скажете по автомату?   14.3.2020, 20:06
|- - с2н5он   Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) Можете ...   14.3.2020, 21:01
|- - SAIGAK   Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 21:01) за обос...   14.3.2020, 22:33
- - Электромонтёр   Если не получите доказательств замените счётчик? )...   14.3.2020, 20:35
- - с2н5он   на сайте производителя есть контакты производителя   14.3.2020, 22:57
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Счетчик выдержит или надо ставить др...   15.3.2020, 2:59
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) Всё будет ...   15.3.2020, 13:03
- - с2н5он   а какой будет? смотрите ВТХ   15.3.2020, 13:57
|- - SAIGAK   Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 13:57) а какой...   15.3.2020, 22:24
- - Гость сочувствующий   Из собственной практики - трёхфазный индуктивный э...   15.3.2020, 15:19
- - с2н5он   да ладна (с) неужели АП-50?   15.3.2020, 22:52
|- - SAIGAK   Цитата(с2н5он @ 15.3.2020, 22:52) да ладн...   16.3.2020, 0:03
|- - с2н5он   Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) Нет. ВА-...   16.3.2020, 7:22
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р...   15.3.2020, 23:56
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)В таблице 2 лишь перечислены возможн...   16.3.2020, 1:10
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) Вы не прав...   16.3.2020, 1:31
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Мне эта информация как поможет с мои...   16.3.2020, 6:13
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 6:13) Эта (базов...   16.3.2020, 10:45
- - Rezo   Цитата(Roman D)Понятно, что установка учёта с ТТ -...   16.3.2020, 12:00
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 12:00) Ну это ка...   16.3.2020, 12:07
- - Roman D   ГОСТ Р 52322-2005 Статус: отменён.   16.3.2020, 12:26
|- - SAIGAK   Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 12:26) ГОСТ Р...   16.3.2020, 12:39
- - Олега   ГОСТ 31818.11-2012 "3.6.10 предельный рабочи...   16.3.2020, 12:44
|- - SAIGAK   Цитата(Олега @ 16.3.2020, 12:40) ГОСТ 318...   16.3.2020, 12:44
- - Roman D   Счетчик с максимальным рабочим током 50 А, защищён...   16.3.2020, 13:47