Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть у меня в гараже линия 3 фазы, идет 4 провода 10кв алюминий, 3 фазы и нуль. В гараже будет стоять майнинг ферма, в данный момент реализовано как на схеме 1. В электрике я не профи, и насколько прочитал в трехфазной сети вся нагрузка распределяется на фазные провода, нуль не нагружен. В двухфазной же нагрузка делится на оба провода. Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика перекинуть в общем щите еще один провод на нуль тем самым "увеличив" сечение, или я не там прочитал что то?
Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? 2) как максимально правильно распределить нагрузку на весь приходящий 4х жильный 10кв.мм кабель. Пока что там стоит оборудования на ~~4кв, но в скором времен будет удвоенно, и + летом еще сплит.. Спасибо всем) Ниже схема, у меня реализовано так как слева, как справа это пример выше мною описанный (автомат двухполюсные понятно на фаз+0, схему копировал, лень было переделывать) |
|
|
![]() |
9.3.2020, 9:55
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А.
Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2020, 16:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А. Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически. Временное решение, позже шиной соединение будет, собирал из подручных мериалов, можно сказать он там вместо скрутки т.к приходит от счетчика 1 провод с нулем а выходит из автомата 2 на разные розетки)) |
|
|
10.3.2020, 11:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
11.3.2020, 15:42
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Ваше описание не соответствует схеме ... розетки рассчитаны на 32 ампера или широко применяемые бытовые (16А)? Схема больше для наглядности, по факту там вместо розетки скрутка обжатая в гильзу с помощью пгр 300, каждый 6кв провод скручен с 8ю проводами 2.5кв которые уже идут на четверные накладные розетки по 16А, Очень не удачное решение. Уберите от туда автомат, иначе погорит ваша майнинг ферма. Знаю, не будет его там совсем скоро, вот все собираюсь поставить реле контроля напряжение на каждую фазу тогда и повешу все это на шину Сообщение отредактировал Michalik - 11.3.2020, 15:39 |
|
|
12.3.2020, 9:55
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Схема больше для наглядности, по факту там вместо розетки скрутка обжатая в гильзу с помощью пгр 300, каждый 6кв провод скручен с 8ю проводами 2.5кв которые уже идут на четверные накладные розетки по 16А, Дык ... если читать, Ваше описание ниже (про розетки) ... Ваша схема окромя путанницы, ни какой наглядности не дает!Автоматы выбираются по сечению питающих проводников и тех.характеристикам оборудования (по слабейшему звену) ... в Вашем случае (при форсмажоре), не автомат отработает, а провода (на 2,5 кв.мм.) или розетки погорят. |
|
|
13.3.2020, 0:28
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Дык ... если читать, Ваше описание ниже (про розетки) ... Ваша схема окромя путанницы, ни какой наглядности не дает! Автоматы выбираются по сечению питающих проводников и тех.характеристикам оборудования (по слабейшему звену) ... в Вашем случае (при форсмажоре), не автомат отработает, а провода (на 2,5 кв.мм.) или розетки погорят. Не совсем понял, почем в моем случае при кз автоматы не отработают? |
|
|
Гость_Axel_* Оптимальная подключения из 380 в 220 7.3.2020, 19:28
Michalik Прошу прощения вроде зарегистрировался, а сообщени... 7.3.2020, 19:30
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Axel_* @ 7.3.2020, 19:28) ..... 7.3.2020, 19:44
Michalik Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 19... 7.3.2020, 21:54
Гость сочувствующий Цитата(Michalik @ 7.3.2020, 21:54) ...
к... 7.3.2020, 22:08
Michalik Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 22... 7.3.2020, 22:21
Viktor2004 Равномерно это хорошо. Вот только при компьютерной... 8.3.2020, 10:20
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 10:20) ... ... 8.3.2020, 11:02
Viktor2004 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2020, 13... 8.3.2020, 12:35
Michalik Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо... 9.3.2020, 3:22
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо... 9.3.2020, 9:11
off.open Цитата(Michalik @ 13.3.2020, 0:28) Не сов... 13.3.2020, 13:51