интересно уточнить , сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
интересно уточнить , сечение кабеля |
10.3.2020, 21:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2020 Пользователь №: 56889 |
привет форумчани, очень интересный вопрос встал, работаю электриком с напарником, не так давно взялись за новый проект, свиноферма, все дело в том что выкупленная территория бывшей молочной фермы переоборудовалась сейчас под свиноферму, и по мимо прочей ерунды электричесской в цехах, будут калориферы по 20 киловатт, трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, цехов с такими калориферами будет больше 6-ти (это условная цифра) пока не известно сколько именно, но суть вопроса в том что нагружаться 3 фазы будут прилично, предположительно решили что рассчитать сечение под максимум станции это вышло больше 120 квадратов, ну грубо, вот интересно кто сталкивался с подобным, каковы ваши советы, только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=)
|
|
|
Электромонтёр О как сейчас!А проектные организации и монтажн... 10.3.2020, 21:32
slavapril 150 кВт - это 50 кВт на фазу. Что-то многовато там... 10.3.2020, 22:30
Гость сочувствующий Цитата(Romos @ 10.3.2020, 21:07) ... толь... 10.3.2020, 22:58
eugevict Цитата(Romos @ 10.3.2020, 21:07) только п... 11.3.2020, 0:28
Romos да не дипломированный я, я вообще авто электрик, п... 11.3.2020, 21:12![]() ![]() ![]() |
|