Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Оптимальная подключения из 380 в 220

Гость_Гость_Axel_*_*
сообщение 7.3.2020, 19:28
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть у меня в гараже линия 3 фазы, идет 4 провода 10кв алюминий, 3 фазы и нуль. В гараже будет стоять майнинг ферма, в данный момент реализовано как на схеме 1. В электрике я не профи, и насколько прочитал в трехфазной сети вся нагрузка распределяется на фазные провода, нуль не нагружен. В двухфазной же нагрузка делится на оба провода. Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика перекинуть в общем щите еще один провод на нуль тем самым "увеличив" сечение, или я не там прочитал что то? icon_biggrin.gif

Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? 2) как максимально правильно распределить нагрузку на весь приходящий 4х жильный 10кв.мм кабель. Пока что там стоит оборудования на ~~4кв, но в скором времен будет удвоенно, и + летом еще сплит.. Спасибо всем)

Ниже схема, у меня реализовано так как слева, как справа это пример выше мною описанный (автомат двухполюсные понятно на фаз+0, схему копировал, лень было переделывать)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 9.3.2020, 9:55
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А. icon_eek.gif
Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michalik
сообщение 9.3.2020, 16:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.3.2020
Пользователь №: 56878



Цитата(Roman D @ 9.3.2020, 9:55) *
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А. icon_eek.gif
Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически.


Временное решение, позже шиной соединение будет, собирал из подручных мериалов, можно сказать он там вместо скрутки т.к приходит от счетчика 1 провод с нулем а выходит из автомата 2 на разные розетки))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.3.2020, 19:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) *
Временное решение, позже шиной соединение будет,

Очень не удачное решение. Уберите от туда автомат, иначе погорит ваша майнинг ферма.

Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 10:20) *
Вот только при компьютерной нагрузке ноль это вряд ли разгрузит. БП компьютеров дают такие нелинейные искажения, что ноль лучше иметь сечением равным фазам

Недавно был на таком объекте, только мощностью киловатт так на сто пятьдесят. Самому интересно стало, вроде как не было проблем с нулем. Хоть и у меня клещи без true rsm, но все равно каких то больших токов не увидел. Да и нулевой проводник не грелся.

Сообщение отредактировал rosck - 10.3.2020, 19:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Axel_*   Оптимальная подключения из 380 в 220   7.3.2020, 19:28
- - Michalik   Прошу прощения вроде зарегистрировался, а сообщени...   7.3.2020, 19:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Axel_* @ 7.3.2020, 19:28) .....   7.3.2020, 19:44
|- - Michalik   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 19...   7.3.2020, 21:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Michalik @ 7.3.2020, 21:54) ... к...   7.3.2020, 22:08
|- - Michalik   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 22...   7.3.2020, 22:21
- - Viktor2004   Равномерно это хорошо. Вот только при компьютерной...   8.3.2020, 10:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 10:20) ... ...   8.3.2020, 11:02
|- - Viktor2004   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2020, 13...   8.3.2020, 12:35
|- - Michalik   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо...   9.3.2020, 3:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо...   9.3.2020, 9:11
- - Roman D   Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом пров...   9.3.2020, 9:55
- - Michalik   Цитата(Roman D @ 9.3.2020, 9:55) Позвольт...   9.3.2020, 16:06
- - off.open   Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) ... т...   10.3.2020, 11:43
|- - Michalik   Цитата(off.open @ 10.3.2020, 11:43) Ваше ...   11.3.2020, 15:42
|- - off.open   Цитата(Michalik @ 11.3.2020, 15:42) Схема...   12.3.2020, 9:55
|- - Michalik   Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:55) Дык .....   13.3.2020, 0:28
|- - off.open   Цитата(Michalik @ 13.3.2020, 0:28) Не сов...   13.3.2020, 13:51
- - rosck   Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) Времен...   10.3.2020, 19:49