Оптимальная подключения из 380 в 220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оптимальная подключения из 380 в 220 |
| Гость_Гость_Axel_*_* |
7.3.2020, 19:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть у меня в гараже линия 3 фазы, идет 4 провода 10кв алюминий, 3 фазы и нуль. В гараже будет стоять майнинг ферма, в данный момент реализовано как на схеме 1. В электрике я не профи, и насколько прочитал в трехфазной сети вся нагрузка распределяется на фазные провода, нуль не нагружен. В двухфазной же нагрузка делится на оба провода. Если так то не логично было бы попросить нашего гаражного электрика перекинуть в общем щите еще один провод на нуль тем самым "увеличив" сечение, или я не там прочитал что то?
Вообщем вопросы, 1) сколько вообщем КВТ можно будет взять в моем случае? 2) как максимально правильно распределить нагрузку на весь приходящий 4х жильный 10кв.мм кабель. Пока что там стоит оборудования на ~~4кв, но в скором времен будет удвоенно, и + летом еще сплит.. Спасибо всем) Ниже схема, у меня реализовано так как слева, как справа это пример выше мною описанный (автомат двухполюсные понятно на фаз+0, схему копировал, лень было переделывать) |
|
|
![]() |
9.3.2020, 9:55
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А.
Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2020, 16:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2020 Пользователь №: 56878 |
Позвольте полюбопытствовать, отчего в нулевом проводнике автоматы установлены? А в левом рисунке аж на 40 А. Токи в нулевом проводнике, оно конечно, складываются; но не арифметически, а геометрически. Временное решение, позже шиной соединение будет, собирал из подручных мериалов, можно сказать он там вместо скрутки т.к приходит от счетчика 1 провод с нулем а выходит из автомата 2 на разные розетки)) |
|
|
10.3.2020, 19:49
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Временное решение, позже шиной соединение будет, Очень не удачное решение. Уберите от туда автомат, иначе погорит ваша майнинг ферма. Вот только при компьютерной нагрузке ноль это вряд ли разгрузит. БП компьютеров дают такие нелинейные искажения, что ноль лучше иметь сечением равным фазам Недавно был на таком объекте, только мощностью киловатт так на сто пятьдесят. Самому интересно стало, вроде как не было проблем с нулем. Хоть и у меня клещи без true rsm, но все равно каких то больших токов не увидел. Да и нулевой проводник не грелся. Сообщение отредактировал rosck - 10.3.2020, 19:50 |
|
|
Гость_Axel_* Оптимальная подключения из 380 в 220 7.3.2020, 19:28
Michalik Прошу прощения вроде зарегистрировался, а сообщени... 7.3.2020, 19:30
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Axel_* @ 7.3.2020, 19:28) ..... 7.3.2020, 19:44
Michalik Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 19... 7.3.2020, 21:54
Гость сочувствующий Цитата(Michalik @ 7.3.2020, 21:54) ...
к... 7.3.2020, 22:08
Michalik Цитата(Гость сочувствующий @ 7.3.2020, 22... 7.3.2020, 22:21
Viktor2004 Равномерно это хорошо. Вот только при компьютерной... 8.3.2020, 10:20
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 10:20) ... ... 8.3.2020, 11:02
Viktor2004 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2020, 13... 8.3.2020, 12:35
Michalik Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо... 9.3.2020, 3:22
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2020, 12:35) Надо... 9.3.2020, 9:11
off.open Цитата(Michalik @ 9.3.2020, 16:06) ... т... 10.3.2020, 11:43
Michalik Цитата(off.open @ 10.3.2020, 11:43) Ваше ... 11.3.2020, 15:42
off.open Цитата(Michalik @ 11.3.2020, 15:42) Схема... 12.3.2020, 9:55
Michalik Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:55) Дык ..... 13.3.2020, 0:28
off.open Цитата(Michalik @ 13.3.2020, 0:28) Не сов... 13.3.2020, 13:51![]() ![]() ![]() |
|