К приюту для животных на отшибе сетевая подключила выделенную мощность в 15кВт автомат C25 3ф., из потребителей всего лишь немного светодиодных прожекторов,телевизор, 1 чайник и эл. плитка в сторожке(для отопления буржуйка используется), но так как есть врезка только в холодную магистраль воды будет использоваться проточник 28 кВт по 2-3 часа в день. До 1 часа непрерывной работы утром, так как надо корм залить для размачивания, промывку инвентаря и клеток обеспечить. Ну, может еще волонтеры будут своих любимчиков из числа собак купать после прогулок. Для электроснабжения приюта поставили специально транс 25кВа, ибо приют на отшибе, рядом только ЛЭП. Специалист сетевой услышав про пороточник что-то куда-то на листок себе записал и сказал, что если транс сгорит с хозяина приюта спросят. Это правда? Разве при системе подключения «треугольник» снижается нагрузка только на провода, на транс нагрузка не снижается? Могут ли спросить с хозяина в случае выхода транса из строя? Или это болтовня? Специалист из сетевой пояснений не дал на поставленные вопросы.
|
|
|
![]() |
9.3.2020, 21:09
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну так то у вас ограничение в виде трёх фазного АВ 25 А,так что если вы больше будете брать,то АВ должен отключится и транс не сможет пострадать.А специалисту можете задать вопрос,как же так получается что транс по его мнению не защищён от перегруза? Так что вы не можете спалить транс,но и 28 квт у вас не получится тянуть.Так же напишите на сколько фаз проточник.И не проще вам накопительный использовать с менее прожорливым аппетитом,чтобы в 15 кВт влазить.Проточники очень мощьные
|
|
|
Просто гость Трансформатр 25кВА при периодической нагрузке в 28кВт 9.3.2020, 18:38
Просто гость 3ф., проточник подключенный по системе «треугольни... 9.3.2020, 21:53
Просто гость Бойлер вариант предложили не рассматривать, так ка... 9.3.2020, 22:25
гость олег Только это вы нашли линейный ток, а нужно найти фа... 9.3.2020, 22:26
Просто гость А чем отличается система подключения «звезда» и «т... 9.3.2020, 22:33
гость олег В вашем случае ничем. Как бы не были подключены тэ... 9.3.2020, 22:48
gomed12 При треугольнике линейные и фазные напряжения равн... 10.3.2020, 11:05
Просто гость Всем спасибо. Все праздники ломал голову, а сегодн... 10.3.2020, 11:27
Rezo Цитата(Гость_Просто гость_*)...чем отличается сист... 10.3.2020, 11:35
Гость Руководство за свою голову боится, скавзли менять ... 10.3.2020, 11:57![]() ![]() ![]() |
|