'Дублирование' вводного автомата в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
'Дублирование' вводного автомата в щитке |
4.3.2020, 16:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 20.11.2019 Пользователь №: 56403 |
Вводной автомат для трех фаз - 3Р С32 установлен электриком и опломбирован. Позже один электрик предположил что автомат не сработает в случае короткого замыкания - насколько я помню у меня при проверке ток К.З. был ~256А. Вероятно лучше бы заменить его на В32 с током КЗ кажется 160 А, но вводной автомат и счетчик опломбированы, начинать процедуру распломбирования не хочется. Стоит ли после УЗО добавить еще один автомат 3Р В32 ?
Сообщение отредактировал atztek - 4.3.2020, 16:53 |
|
|
![]() |
7.3.2020, 10:19
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Откуда РЕ шина, если по питанию N? На рисунке ТС ? Нужно иметь виду, что рисунок в разделе Вопросы "чайника" поместило "обычное лицо". Это лицо тот же самый проводник обозначает как "ноль" Но мы-то знаем, что для жилья в приоритете TN и N-проводник ЛЭП способен выполнять РЕ-функцию. Т.е. определение TN-C допускает появление N и PE как частные случаи? А где тогда совмещенность во всей системе, ведь исключения нигде не отражены? Может быть что-то "глубинное" не учитываем? Предположите, что это за" глубинное".Я думаю, что всё просто. Совмещают то, в чем есть потребность, а для симметричных нагрузок система распределения (или её часть) не нуждается в функции N. Исключение отражено на Рис.31С Считаю перед узлом учета ставить PE и N не совсем верно,.. ..они должны быть перед счетчиком Вы меняете мнение ?Разделение может выполняться далеко после счетчика. См. Рисунок 31В1 ГОСТ 30331.1-2013. СП 256:17.10 Перед счетчиком,... должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. У ТС стоит автоматический выключатель, используемый в качестве коммутационного аппарата.. Что не так ?17.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты..[/i] Нет такого счетчика у ТС. На рисунке счетчик после аппарата защиты (АВ 3Р 32А) Тогда меняется вся вводная часть до счетчика и после, ибо по питанию не N, а PEN. По питанию исключительно PEN, но не вижу нужды что либо менять.УЗО противопожарное после них. На рисунке УЗО после шинок..Да и делить PEN нужно как показано по примерам рис. 54.1 ГОСТ Р 50571-5.54, а не повтыкав по всей длине шин перемычки, превратив их в PEN. Это автор перестарался слегка.. Практического значения (негативного) установка дополнительных перемычек меж шин не имеет. |
|
|
7.3.2020, 17:00
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
N-проводник ЛЭП способен выполнять РЕ-функцию. Считаю, только в СЗ TN-C РЕN-проводник может выполнять функции N или РЕ по назначению. Цитата Предположите, что это за" глубинное". Я думаю, что всё просто. Совмещают то, в чем есть потребность, а для симметричных нагрузок система распределения (или её часть) не нуждается в функции N. Думаю, функциональная совмещенность во всей системе не должна исчезать нигде - это противоречит определению. Поэтому РЕN-проводник, выполняющий функции по отдельности N или РЕ по назначению в какой-то части цепи, должны по сечению быть готовы повторно выполнять функции РЕN-проводника. ГОСТ 32395—2013 Цитата На рисунке счетчик после аппарата защиты (АВ 3Р 32А)По питанию исключительно PEN, но не вижу нужды что либо менять. Для ТТ возможно такая схема годилась бы, но в данной- заводить РЕN в счетчик не всегда возможно, например при сечениях выше 16 кв. мм, для этой ситуации есть стандартная схема в том же ГОСТе для 3-хфазной цепи для ТС. Цитата Практического значения (негативного) установка дополнительных перемычек меж шин не имеет. Практически все можно делать отпайками, раз выполнено разделение и функционально назначены шины N и РЕ, то соответствующие токи начиная от точки деления должны течь по своим шинам, а не как попало. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.3.2020, 17:01 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
7.3.2020, 20:46
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Считаю, только в СЗ TN-C РЕN-проводник может выполнять функции N или РЕ по назначению. И в TN-C-S РЕN-проводник может выполнять функции N или РЕ по назначению. ).. РЕN-проводник, выполняющий функции по отдельности N или РЕ по назначению в какой-то части цепи, должны по сечению быть готовы повторно выполнять функции РЕN-проводника. На схемах обозначают реально используемую функцию. Если N не используется, то и усл.обозначение не наносят.Про готовность - вопрос спорный. Если линия исключительно к 3-х фазному двигателю, то зачем "быть готовым" выполнять N-функцию ? Абсурд.. Думаю, функциональная совмещенность во всей системе не должна исчезать нигде - это противоречит определению. Функциональная совмещенность во всей системе не исчезает в том смысле, что не появляются раздельных N и РЕ (в той же цепи). Просто одной их функций (N) на данном участке нет. Вторая (РЕ) всегда есть.Есть такие рисунки в справочном приложении А. Примечание - Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков У ТС реальна ситуация, в которой нет доступа к вводным цепям без перепломбировки. Заниматься этим вопросом ТС не хочет. При этом имеет полное право (сам себе разработчик) выполнить разделение после счетчика. Прибор учета ни коим образом не определяет тип СЗ. ..в данной- заводить РЕN в счетчик не всегда возможно.. В данном случае уже все заведено и опломбировано... соответствующие токи начиная от точки деления должны течь по своим шинам, а не как попало. Да-да, конечно.. Это теоретически. А практически шине, соотв. питающему PEN, это по барабану...поставить уверенный кол ..за попытку реализовать тот или иной тип заземления. Помилуйте, Роман. От силы пятак можно снизить на пол-балла. За дублирование перемычек и за нечеткость в графике. Для "обычного лица" не так плохо.. )) |
|
|
atztek 'Дублирование' вводного автомата в щитке 4.3.2020, 16:36
S-cream Хочется - добавляйте 4.3.2020, 17:05
atztek Цитата(S-cream @ 4.3.2020, 17:05) Хо... 4.3.2020, 17:28
Из России Где место есть, туда и ставить надо.
Просится посл... 4.3.2020, 18:36
Shura_with_KINEF А что за "жесть" нарисована на схеме в з... 4.3.2020, 20:09
Фадик Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 4.3.2020, 22:35
atztek Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 4.3.2020, 22:58

Shura_with_KINEF Цитата(Фадик @ 4.3.2020, 22:35) По чему н... 5.3.2020, 0:03
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2020, 20:09... 5.3.2020, 4:36
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 4:36) Другие вам... 5.3.2020, 8:13
atztek ЦитатаА сопротивление локального заземления делали... 5.3.2020, 0:39
Олега Мужчина, в исходном посте #1 приведен рисунок на к... 5.3.2020, 10:05
atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 10:05) в исходно... 5.3.2020, 12:18
Олега Цитата(atztek @ 5.3.2020, 12:18) В этом н... 5.3.2020, 20:05

atztek Цитата(Олега @ 5.3.2020, 21:05) "Про... 5.3.2020, 20:24

Dimka1 Цитата(atztek @ 5.3.2020, 20:24) Когда эл... 5.3.2020, 22:13

Олега Цитата(atztek @ 5.3.2020, 20:24) .. ... 6.3.2020, 0:08

atztek Цитата(Олега @ 6.3.2020, 1:08) Кем или че... 6.3.2020, 0:42

Олега Цитата(atztek @ 6.3.2020, 0:42) Речь не о... 6.3.2020, 4:37

atztek Цитата(Олега @ 6.3.2020, 5:37) Не можете ... 6.3.2020, 9:04

Олега Цитата(atztek @ 6.3.2020, 9:04) Суммирова... 6.3.2020, 9:26
gomed12 Цитата(atztek @ 5.3.2020, 12:18) Может я ... 6.3.2020, 12:15
Олега Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 12:15) .. прид... 6.3.2020, 14:56
gomed12 Цитата(Олега @ 6.3.2020, 14:56) ТС старае... 6.3.2020, 17:34
Олега Цитата(gomed12 @ 6.3.2020, 17:34) В корре... 6.3.2020, 20:02
gomed12 Цитата(Олега @ 6.3.2020, 20:02) Никакой T... 7.3.2020, 1:15
gomed12 Однозначно, на рис. разделения PEN отсутствует, на... 5.3.2020, 10:27
off.open и ... 6.3.2020, 9:10
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)Глупость от электросетей, ... 6.3.2020, 14:57
atztek off.open, Олега, gomed12 - теперь понял о чем речь... 6.3.2020, 17:50
off.open Цитата(atztek @ 6.3.2020, 17:50) off.open... 10.3.2020, 11:20
atztek Цитата(off.open @ 10.3.2020, 12:20) Если ... 19.4.2020, 10:55
gomed12 Цитата(Олега @ 7.3.2020, 20:46) И в TN-C-... 7.3.2020, 22:44
Олега Цитата(gomed12 @ 7.3.2020, 22:44) Как же ... 8.3.2020, 2:11
atztek Цитата(Олега @ 8.3.2020, 3:11) Это выбор ... 9.3.2020, 12:32
Roman D Шо там эти адиёты из сетей могут что-то соображать... 7.3.2020, 10:23
Dimka1 Цитата(Roman D @ 7.3.2020, 10:23) Тут у н... 7.3.2020, 11:07
Олега Цитата(Roman D @ 7.3.2020, 10:23) Тут у н... 7.3.2020, 13:14
Roman D Цитата(Олега @ 7.3.2020, 12:14) Роман, чт... 7.3.2020, 13:40
Олега Из 25-го. Чтобы не повторяться про "обычность... 7.3.2020, 15:01
Roman D Олега, нам не требуется определить тип системы заз... 7.3.2020, 16:01
gomed12 По TNC высказал свое видение.
Цитата(Олега @ ... 9.3.2020, 20:09
Олега Цитата(gomed12 @ 9.3.2020, 20:09) По TNC ... 10.3.2020, 3:49
gomed12 ЦитатаВ ТТ просто N будет отсутствовать, в чем и п... 10.3.2020, 10:59
Олега Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 10:59) Я здес... 10.3.2020, 20:49
gomed12 Цитата(Олега @ 10.3.2020, 20:49) Спасибо,... 10.3.2020, 22:08
Олега Цитата(gomed12 @ 10.3.2020, 22:08) Условн... 11.3.2020, 1:37
gomed12 Цитата(Олега @ 11.3.2020, 1:37) Не соглас... 11.3.2020, 20:36

Олега Цитата(gomed12 @ 11.3.2020, 20:36) Я что-... 12.3.2020, 0:14

gomed12 Цитата(Олега @ 12.3.2020, 0:14) Уточните ... 13.3.2020, 13:47

Олега Цитата(gomed12 @ 13.3.2020, 13:47) Ответ ... 13.3.2020, 16:21

gomed12 Цитата(Олега @ 13.3.2020, 16:21) Ну вот..... 14.3.2020, 20:40

Олега Цитата..и получалось у вас (по #48), что от ЗУ ИП,... 14.3.2020, 21:10


gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 21:10) Не начин... 14.3.2020, 21:41

Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 20:40) Не все... 14.3.2020, 22:25


gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:19) Вот вам ... 14.3.2020, 22:31


Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 22:31) Шайба ... 14.3.2020, 22:57



gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:48) Даже есл... 14.3.2020, 23:01



Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) Данное... 14.3.2020, 23:16




gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:08) И что ? ... 14.3.2020, 23:22



Олега Цитата(gomed12 @ 14.3.2020, 23:01) Заземл... 15.3.2020, 0:37



gomed12 Цитата(Олега @ 15.3.2020, 0:37) Заземляет... 15.3.2020, 21:37



Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) Но не ... 16.3.2020, 1:14



Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2020, 21:37) Они вс... 16.3.2020, 9:01


Олега Цитата"почему, на ваш взгляд, совмещение прои... 14.3.2020, 23:02


gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 23:02) Почему в... 14.3.2020, 23:04

Олега ЦитатаОпределение TN-C в ГОСТ. На рисунке 31С тако... 14.3.2020, 22:32

gomed12 Цитата(Олега @ 14.3.2020, 22:32) На рисун... 14.3.2020, 22:38
off.open Извините, что вмешиваюсь в вашу полемику ...Цитата... 12.3.2020, 9:37
Олега Цитата(off.open @ 12.3.2020, 9:37) Извини... 12.3.2020, 10:22
off.open Цитата(Олега @ 12.3.2020, 10:22) (Правда ... 13.3.2020, 14:15
Олега Цитата(off.open @ 13.3.2020, 14:15) Одной... 13.3.2020, 22:08
off.open Цитата(Олега @ 13.3.2020, 22:08) Имеет см... 14.3.2020, 7:10
Олега Цитата(off.open @ 14.3.2020, 7:10) Где на... 14.3.2020, 9:34
Олега Также нет требования о единственном соединении ОПЧ... 14.3.2020, 10:48
Олега ЦитатаБольше ущерба при обрыве PEN уже говорилось,... 15.3.2020, 9:00
Олега Цитата(Олега @ 16.3.2020, 9:01) Не правда... 16.3.2020, 23:39
Roman D Цитата(Олега @ 16.3.2020, 22:39) Но смысл... 17.3.2020, 8:10
Олега Цитата(Roman D @ 17.3.2020, 8:10) А как ж... 17.3.2020, 10:15
Олега Уточните, на всякий случай, не пятипроводный ли ка... 19.4.2020, 11:22
atztek Цитата(Олега @ 19.4.2020, 12:22) Уточните... 19.4.2020, 13:58
Олега Цитата(atztek @ 19.4.2020, 13:58) Это вво... 19.4.2020, 15:38
gomed12 atztek, вынужден еще раз обратить ваше внимание на... 19.4.2020, 14:30
-Mike- Цитата(gomed12 @ 19.4.2020, 17:30) atztek... 19.4.2020, 16:38

Олега Цитата(-Mike- @ 19.4.2020, 16:3... 20.4.2020, 7:25

-Mike- Цитата(Олега @ 20.4.2020, 10:25) Т.е. пре... 20.4.2020, 11:19

просто интересно Цитата(-Mike- @ 20.4.2020, 11:1... 20.4.2020, 12:41

Олега Цитата(-Mike- @ 20.4.2020, 11:1... 20.4.2020, 13:12
atztek Цитата(gomed12 @ 19.4.2020, 15:30) atztek... 19.4.2020, 18:12
Олега Цитата(atztek @ 19.4.2020, 18:12) Если ос... 19.4.2020, 20:24

atztek Цитата(Олега @ 19.4.2020, 21:24) Вы себя ... 19.4.2020, 22:04
-Mike- Цитата(atztek @ 19.4.2020, 21:12) К сожал... 19.4.2020, 21:29
Rezo Цитата(-Mike-)Полностью согласен со схем... 20.4.2020, 15:36
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2020, 15:36) А что вер... 20.4.2020, 16:08
gomed12 Цитата(Олега @ 20.4.2020, 16:08) А что не... 20.4.2020, 21:24
Rezo "Олега"!
Спорить с Вами и дискутиров... 20.4.2020, 22:47
Олега Цитата(Rezo @ 20.4.2020, 22:47) подёргать... 20.4.2020, 23:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 4:44 |
|
|
|
|