Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проводка в частном доме

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2020, 9:47
Сообщение #1





Гости






Будет заменяться проводка во всем частном доме (одноэтажный дом с не утепленной и не жилой крышей, которая укрыта металочерепицей).

Вводной щиток висит на улице и от него по наружному контуру заведен кабель в дом. В месте завода планируется установка щитовой с которой будут выведены кабеля на крышу в штробах (дом мазанка с глины, штробы достаточно выполнить ножом по глине). На самой крыше планируется помещение кабеля в металогофру и закрепление таковой на полу чердака, с последующем заведением кабеля в металогофре в распределительные коробки так же находящиеся на полу чердака, то есть проводка не будет крепиться на стропильной системе. Решение помещения провода в металогофру обусловлено тем, что возможно случайное "наступание" на место прокладки кабеля, после чего велик риск повреждения пластиковой гофры, таким образом был выбран способ именно с металогофрой.
После разводки кабеля в металогофре по коробкам с самих коробок кабель по металогофре будет разводиться в нужные точки "спуска" и в моменте спуска будет заканчиваться металогофра и кабель будет по штробе в глине спускаться к точке (розетка, выключатель...).
Крепление маталогофры к полу чердака планируется выполнять с помощью пластин прижимающих гофру к полу (на сколько сильно это азфиксировано будет к полу с глины вопрос, но это уже упустим).
В доме 8 комнат, из которых автоматы будет установлены так:
1- ванна (16 А);
1 - кухня (16 А);
1 - столовая + 1 - прихожая (16 А);
1 - зал (10 А);
1 - спальня (10 А);
1 - спальня (10 А);
1 - спальня (10 А).
На все коробки от щитовой будет проведен кабель 2,5 квадрата.
Все освещение будет выполнено кабелем 1,5 квадрата.
И все таки упомяну что весь кабель МЕДНЫЙ. Для монтажа планируется ВВГнг.
Вопросы:
1) нормальный ли выбор кабеля ВВГнг в металогофре на чердаке с металлочерепицей? У кабеля температурные параметры -50 ... +50. Переживаю что бы больше +50 в жаркие летние дни не было.
2) во всех спальнях розетки думаем выполнить не все кабелем 2,5 кв., а некоторые (например возле прикроватных тумбочек, за телевизором) кабелем 1,5 кв. Можно при автомате 10А для некоторых розеток выбрать кабель 1,5 кв? Возможна ситуация когда в эту розетку подключат пылесос и будут пылесосить. В остальных помещениях кабель везде 2,5 кв на розетки, кроме ванны и кухни где на больших потребителей 4 кв.
3) металогофру заканчивать при оказывании провода в комнате или сразу перед входом в пол крыши? Конденсата не должно быть?

Может из того что я сказал еще у кого то какие то замечания. Подскажите пожалуйста. Всем спасибо icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.3.2020, 12:18
Сообщение #2





Гости






Цитата(off.open @ 2.3.2020, 11:54) *
Не подумайте что плохого ... просто в Вашем описании, вообще отсутствует упоминание о защите Вас и Ваших родных.
Автоматы служат только для защиты проводов ... больше, они, ничего не "умеют" делать.
1. На вводе в ЩР (щит в доме) обязан быть общий "вырубатель" ... это требование нормативок;
2. Согласно ГОСТ, требуется дифф_защита и защитное заземление ... это уже относится к защите человеков.
Вот я и предложил "два/в/одном" на вводе в ЩР установить дифавтомат ... автоматы все применять однополюсные ... вбить около дома "железяку" и подключить к нему шинку заземления ... проводку, в основном, покупайте трехжильную ... двухжильные подойдут только на ответвлениях к выключателям (если это не люстра).
Я Вам помогу ... выкладываю Ваш план ...


Отказались от заземления, так как против того что бы "портить" участок треугольниками и тянуть пластины по облицованному дому... Сам понимаю что заземление нужно, но уже успокоился и не отношусь к нему как к панацеи.

В планах получить такой порядок: вводной щиток с автоматом 16А (стандартно) - провод по дому к щитку в доме - в щите все заходит в стабилизатор напряжения 9-9.5кВт - со стабилизатора идет на УЗО, а дальше уже все автоматы с которых разведено 2.5 кв. по коробкам на крыше.

Все так плохо? icon_sad.gif


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 12:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены