Будет заменяться проводка во всем частном доме (одноэтажный дом с не утепленной и не жилой крышей, которая укрыта металочерепицей).
Вводной щиток висит на улице и от него по наружному контуру заведен кабель в дом. В месте завода планируется установка щитовой с которой будут выведены кабеля на крышу в штробах (дом мазанка с глины, штробы достаточно выполнить ножом по глине). На самой крыше планируется помещение кабеля в металогофру и закрепление таковой на полу чердака, с последующем заведением кабеля в металогофре в распределительные коробки так же находящиеся на полу чердака, то есть проводка не будет крепиться на стропильной системе. Решение помещения провода в металогофру обусловлено тем, что возможно случайное "наступание" на место прокладки кабеля, после чего велик риск повреждения пластиковой гофры, таким образом был выбран способ именно с металогофрой. После разводки кабеля в металогофре по коробкам с самих коробок кабель по металогофре будет разводиться в нужные точки "спуска" и в моменте спуска будет заканчиваться металогофра и кабель будет по штробе в глине спускаться к точке (розетка, выключатель...). Крепление маталогофры к полу чердака планируется выполнять с помощью пластин прижимающих гофру к полу (на сколько сильно это азфиксировано будет к полу с глины вопрос, но это уже упустим). В доме 8 комнат, из которых автоматы будет установлены так: 1- ванна (16 А); 1 - кухня (16 А); 1 - столовая + 1 - прихожая (16 А); 1 - зал (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А). На все коробки от щитовой будет проведен кабель 2,5 квадрата. Все освещение будет выполнено кабелем 1,5 квадрата. И все таки упомяну что весь кабель МЕДНЫЙ. Для монтажа планируется ВВГнг. Вопросы: 1) нормальный ли выбор кабеля ВВГнг в металогофре на чердаке с металлочерепицей? У кабеля температурные параметры -50 ... +50. Переживаю что бы больше +50 в жаркие летние дни не было. 2) во всех спальнях розетки думаем выполнить не все кабелем 2,5 кв., а некоторые (например возле прикроватных тумбочек, за телевизором) кабелем 1,5 кв. Можно при автомате 10А для некоторых розеток выбрать кабель 1,5 кв? Возможна ситуация когда в эту розетку подключат пылесос и будут пылесосить. В остальных помещениях кабель везде 2,5 кв на розетки, кроме ванны и кухни где на больших потребителей 4 кв. 3) металогофру заканчивать при оказывании провода в комнате или сразу перед входом в пол крыши? Конденсата не должно быть? Может из того что я сказал еще у кого то какие то замечания. Подскажите пожалуйста. Всем спасибо |
|
|
![]() |
2.3.2020, 10:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... планируется установка щитовой ... Ваш вариант ... уж очень "никакой". В доме 8 комнат, из которых автоматы будет установлены так: 1- ванна (16 А); 1 - кухня (16 А); 1 - столовая + 1 - прихожая (16 А); 1 - зал (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А); 1 - спальня (10 А). Сообщение отредактировал off.open - 2.3.2020, 11:11 |
|
|
Гость_Александр_* Проводка в частном доме 2.3.2020, 9:47
Инк 1. Нормальный. Если переживаете, что кабель перегр... 2.3.2020, 10:49
Гость_Александр_* Цитата(off.open @ 2.3.2020, 10:57) Ваш ва... 2.3.2020, 11:13
off.open Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2020, 11:1... 2.3.2020, 11:54
Гость Цитата(Инк @ 2.3.2020, 10:49) 1. Нормальн... 2.3.2020, 11:17
Инк Одескабель (именно так должно быть написано, никак... 2.3.2020, 11:43
Гость_Александр_* Цитата(off.open @ 2.3.2020, 11:54) Не под... 2.3.2020, 12:18
off.open Цитата(Гость_Александр_* @ 2.3.2020, 12:1... 2.3.2020, 12:37
Гость_Александр_* Цитата(off.open @ 2.3.2020, 12:37) А заче... 2.3.2020, 12:49
Из России Про кабель.
Самое простое и доступное средство, и ... 2.3.2020, 15:26![]() ![]() ![]() |
|