Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

2е фазы есть ,одна теряется , К щитку подходят 3 фазы,когда УЗО включено есть только две

Роман68
сообщение 1.3.2020, 16:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 1.3.2020
Пользователь №: 56848



Всем привет. Ребят не пинайте сильно. Помогите пожалуйста. От подстанции идёт 3 фазы ,когда УЗО выключено то индикатором показывает что есть все три,когда УЗО включаешь то есть только две. В чем причина ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 1.3.2020, 19:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Роман68 @ 1.3.2020, 16:21) *
От подстанции идёт 3 фазы ,когда УЗО выключено то индикатором показывает что есть все три,

Индикатор, на оборванном проводе может показать все что угодно, наводку он у вас показывает. Вот когда вы этот оборванный провод нагружаете, включив УЗО то наводка и пропадает. Получается одной фазы нету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 0:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены