Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте. Подскажите вероятную причину. 2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
|
|
![]() |
1.3.2020, 19:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
2 силовых трансформатора абсолютно одинаковых с одного завода включили на параллельную работу. Один из них начал греться и довольно существенно. Питаются от одной ВЛ. 1) Тот который не греется по каким то причинам не подключен. Кто его знает, токи то, не кто не мерил, может где контакта нету, достаточно даже на одной фазе. Может даже внутри транса. Тянет всю нагрузку, который греется. 2) Трансы хотя с виду и одинаковые, но имеют разную нагрузочную характеристику. U кз по факту разное. Вот один получился недогружен, другой перегружен. 3) Если было бы не соответствие по группам соединения или по коэффициенту трансформации, грелись бы оба. Сомневаюсь, что в этом случае, можно безопасно включить на параллельную работу. 4)Тот который греется неисправен. |
|
|
gubavs Параллельная работа трансформаторов 29.2.2020, 11:26
с2н5он контакты? токи? 29.2.2020, 12:05
moshkarow тип тр-ра 29.2.2020, 15:52
gubavs Конкретно не скажу, сам услышал от коллеги, которы... 29.2.2020, 16:31
с2н5он Цитата(rosck @ 1.3.2020, 19:41) 1) Тот ко... 1.3.2020, 22:28
с2н5он а почему решили, что нагрузка в параллели на пробл... 29.2.2020, 17:12
gubavs Если по условиям трансы одинаковы абсолютно, то и ... 29.2.2020, 17:47
mic61 Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 17:47) Если по... 29.2.2020, 18:04

eugevict Возможно отводы к РПН на одном трансе перепутаны. 2.3.2020, 1:51
с2н5он Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 17:47) нагрузк... 29.2.2020, 19:58
gomed12 По-моему, не излишне будет проверить фазировку по ... 29.2.2020, 19:11
mic61 Цитата(gomed12 @ 29.2.2020, 19:11) По-мое... 29.2.2020, 21:19
gubavs Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) Ну это в... 29.2.2020, 23:49
gomed12 Цитата(mic61 @ 29.2.2020, 21:19) Ну это в... 1.3.2020, 0:54
gubavs Цитата(gomed12 @ 1.3.2020, 0:54) Именно о... 1.3.2020, 10:50
gomed12 Суммарная нагрузка должна перераспределиться между... 29.2.2020, 20:07
с2н5он если это мне, то я об этом и говорю 29.2.2020, 20:46
Roman D Гасим потребителей, мерим уравнивающие токи.
Нет -... 1.3.2020, 11:50
mic61 Цитата(Roman D @ 1.3.2020, 10:50) Гасим п... 1.3.2020, 14:31
Roman D Цитата(mic61 @ 1.3.2020, 13:31) Вообще-то... 1.3.2020, 15:18
Ixtim Цитата(gubavs @ 29.2.2020, 11:26) ... 2 с... 1.3.2020, 18:04
rosck Цитата(rosck @ 1.3.2020, 20:41) 1) Тот ко... 2.3.2020, 7:57
eugevict Цитата(rosck @ 2.3.2020, 7:57) Может не б... 2.3.2020, 11:14
Roman D Скорее всего, придётся пытать трансы по полной, с ... 2.3.2020, 11:29
Йодов Ваш сайт для специалиста смешнее, чем любой юморис... 2.4.2020, 21:22
с2н5он Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Ваш сайт ... 3.4.2020, 9:51
rosck Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Просят ув... 3.4.2020, 10:52
eugevict Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Ваш сайт ... 3.4.2020, 12:37

Йодов Цитата(eugevict @ 3.4.2020, 12:37) Вот сп... 3.4.2020, 15:53

rosck Цитата(Йодов @ 3.4.2020, 16:53) Просто ск... 3.4.2020, 16:57

eugevict Цитата(Йодов @ 3.4.2020, 15:53) Просто ск... 3.4.2020, 20:51
чукча Цитата(Йодов @ 2.4.2020, 21:22) Пытаюсь с... 3.4.2020, 20:32
Гость_Алексей_* Респект. Не в бровь, а в глаз.
И вообще глупость ... 2.4.2020, 23:14
Электромонтёр Не морочьте друг другу головы.Лучше если нечего де... 3.4.2020, 5:13
Ixtim Смешно читать опусы с потоками сознания от "п... 3.4.2020, 6:59![]() ![]() ![]() |
|