Помогите разобраться ! , Напряжение на фазах без подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться ! , Напряжение на фазах без подключения |
1.3.2020, 6:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2020 Пользователь №: 56846 |
Коллеги, помогите разобраться. Кабель 5х1.5, три фазных жилы, ноль и земля. Запитываю один фазный провод и ноль, имею напряжение 220 в. Меряю напряжение между вторым фазным проводом и нулем , показывает 127 в. Меряю напряжение между третьим фазным проводом и нулем показывает 69 в. Как такое может быть ? Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!
Сообщение отредактировал Денис Игоревич - 1.3.2020, 6:10 |
|
|
![]() |
1.3.2020, 15:31
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как-то хохмы ради я подключил метров 150 провода NYM 3х1.5 к фазе одним концом (коричневым) и замерил тестером напряжение в остальных проводах относительно земли (РЕ-контакта, точнее). После подключения на оставшихся проводниках тестер показал 220.
Подключил желто-зелёный проводник к РЕ. На синем проводнике стало 110. Наводка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Денис Игоревич Помогите разобраться ! 1.3.2020, 6:09
Dimka1 Цитата(Денис Игоревич @ 1.3.2020, 6:09) О... 1.3.2020, 8:23
mic61 Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 8:23) Из-за уте... 1.3.2020, 14:38
slavapril Цифровой вольтметр? Померяйте стрелочным или как ... 1.3.2020, 9:46
с2н5он и вопросы не нужно дублировать 1.3.2020, 9:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 12:02 |
|
|
|
|