Подскажите! Принимающий выполненные работы по капитальному ремонту электрических сетей в МКД потребовал,чтобы от каждого сжима ответвительного в этажном щите отходил ТОЛЬКО ОДИН провод к потребителю,т.е.переделать большой кусок работы.Не могу отыскать документ регламентирующий эти подключения !Прошу помочь.

Сообщение отредактировал Кулибин - 25.2.2020, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 26.2.2020, 12:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18071
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Примерно так:
Прикрепленное изображение


Меньший диаметр разумеется может вписаться идеально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2020, 13:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 26.2.2020, 12:04) *
Примерно так:

а ежели многопроволочный?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2020, 16:35
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 26.2.2020, 13:28) *
а ежели многопроволочный?

Я опять из практики: многопроволочные лудили и зажимали. Достоинство "ореха" ещё в чём заключается? Да там четыре винта по углам квадратной пластины, что позволяет зажимать с разным усилием по сторонам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Кулибин   Сжим ответвительный   25.2.2020, 18:10
- - Гость сочувствующий   Так покажите, как у Вас выполнен монтаж эти сжимов...   25.2.2020, 18:40
- - ВладТ   А в смете сколько сжимов?   25.2.2020, 19:01
- - Электромонтёр   ЦитатаНе могу отыскать документПроверяющего и попр...   25.2.2020, 21:29
- - Олега   В каталоге EKF, к примеру, ответвляемый проводник ...   26.2.2020, 0:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 26.2.2020, 0:24) ... Это л...   26.2.2020, 0:53
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.2.2020, 0...   26.2.2020, 8:30
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 26.2.2020, 8:30) уменьшает...   26.2.2020, 9:21
- - Костян челябинский   Теперь я видел всё. Теперь я знаю как выглядит воп...   26.2.2020, 5:56
- - ЛЕША   Дык, Гость сочувствующий-бракодел.   26.2.2020, 8:57
- - Олега   Примерно так: Меньший диаметр разумеется может в...   26.2.2020, 12:04
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 26.2.2020, 12:04) Примерно...   26.2.2020, 13:28
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 26.2.2020, 13:28) а ежели...   26.2.2020, 14:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 26.2.2020, 13:28) а ежели...   26.2.2020, 16:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 26.2.2020, 8:57) Дык, Гость...   26.2.2020, 12:56
- - Гость_гость_*   Все таки ,как будет правильно, по правилам или тех...   27.2.2020, 15:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_гость_* @ 27.2.2020, 15:08) ...   27.2.2020, 17:36
- - Кулибин   Господа,спасибо за помощь!Куратор не назвал до...   28.2.2020, 9:27
|- - Roman D   Цитата(Кулибин @ 28.2.2020, 8:27) Мотивац...   28.2.2020, 13:51
- - Олега   Цитата(Кулибин @ 28.2.2020, 9:27) .. было...   28.2.2020, 12:52
- - Олега   ..без трубогиба.   28.2.2020, 14:22
- - Roman D   Цитата(Олега @ 28.2.2020, 13:22) ..без тр...   28.2.2020, 14:50
- - Олега   Цитата(Олега @ 28.2.2020, 14:22) ..без тр...   28.2.2020, 18:39


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены