Прошу оценить квартирный электрощит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу оценить квартирный электрощит |
26.2.2020, 8:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2020 Пользователь №: 56830 |
Всем привет!
Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком. Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно. Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите? |
|
|
![]() |
26.2.2020, 15:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Дальтоник делал...
Пригласите того, кто цвета различает. Обычно их электриками зовут... Переделать! Руководствоваться ПУЭ!!! |
|
|
RyanSmirnov Прошу оценить квартирный электрощит 26.2.2020, 8:31
ЛЕША Кусочек "гребёнки" в термоусадке. Страшн... 26.2.2020, 8:42
RyanSmirnov Цитата(ЛЕША @ 26.2.2020, 14:42) выполнить... 26.2.2020, 11:38
shadow Подозреваю, что это все же изолента на гребенке. С... 26.2.2020, 9:21
shadow Извините, присмотрелся внимательнее - на последнем... 26.2.2020, 9:36
Гость сочувствующий Цитата(shadow @ 26.2.2020, 9:36) ... ... 26.2.2020, 11:51
Гость сочувствующий Цитата(RyanSmirnov @ 26.2.2020, 8:31) ...... 26.2.2020, 11:43
A.Panichkin Вы бы заставили застройщика цветовую маркировку пр... 26.2.2020, 11:57
RyanSmirnov Цитата(A.Panichkin @ 26.2.2020, 17:57) Вы... 26.2.2020, 12:28![]() ![]() ![]() |
|