Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу оценить квартирный электрощит

RyanSmirnov
сообщение 26.2.2020, 8:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2020
Пользователь №: 56830



Всем привет!

Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком.

Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно.

Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_shadow_*
сообщение 26.2.2020, 9:36
Сообщение #2





Гости






Извините, присмотрелся внимательнее - на последнем аппарате под винт идет 3 присоединения - а это не очень хорошо по ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)", п.2.1.12. "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2020, 11:51
Сообщение #3





Гости






Цитата(shadow @ 26.2.2020, 9:36) *
... "К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."

Болта нет, штыревого вывода нет, в чём проблема? Там зажим типа "хомут", нормально протягиваются провода даже разного сечения, только уложить их аккуратно. Для "профи" не проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 17:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены