Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу оценить квартирный электрощит

RyanSmirnov
сообщение 26.2.2020, 8:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2020
Пользователь №: 56830



Всем привет!

Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком.

Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно.

Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2020, 11:43
Сообщение #2





Гости






Цитата(RyanSmirnov @ 26.2.2020, 8:31) *
...
Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата.
...

Обычная шинка-гребёнка. Отпилена не очень аккуратно, торцы получились без изоляции. Вот и замотали изолентой. Я, в таких случаях, поступаю проще: изолирую торцы с помощью клеевого термопистолета. Получается более эстетично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения