Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу оценить квартирный электрощит

RyanSmirnov
сообщение 26.2.2020, 8:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2020
Пользователь №: 56830



Всем привет!

Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком.

Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно.

Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 26.2.2020, 8:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Кусочек "гребёнки" в термоусадке. Страшного ничего нет. Скорее всего, или был кусочек с немного повреждённой изоляцией, или повредили при отломе/откусывании от основной гребёнки - она бывает на 54 модуля. Ничего страшного нет.
А вот выполнить протяжку контактов на автоматических выключателях не помешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RyanSmirnov
сообщение 26.2.2020, 11:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2020
Пользователь №: 56830



Цитата(ЛЕША @ 26.2.2020, 14:42) *
выполнить протяжку контактов на автоматических выключателях не помешает.


Благодарю за совет!


Цитата(shadow @ 26.2.2020, 15:36) *
если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов."


Благодарю за замечание!

В мануале к указанному автомату есть только такая формулировка:
"Контактные винтовые зажимы выключателей со стороны подключения к сети допускают присоединение медных или алюминиевых проводников сечением не более 25 мм' или соединительных шин типа PIN (штырь), а также соединительных шин типа FORK (вилка). "

Про количество проводников в одном зажиме указаний не нашёл.

Стало быть следует перекинуть один из коричневых проводов, питающих диффавтоматы, с последнего на предпоследний?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 22:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены