Прошу оценить квартирный электрощит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу оценить квартирный электрощит |
26.2.2020, 8:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2020 Пользователь №: 56830 |
Всем привет!
Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком. Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно. Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите? |
|
|
![]() |
26.2.2020, 8:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Кусочек "гребёнки" в термоусадке. Страшного ничего нет. Скорее всего, или был кусочек с немного повреждённой изоляцией, или повредили при отломе/откусывании от основной гребёнки - она бывает на 54 модуля. Ничего страшного нет.
А вот выполнить протяжку контактов на автоматических выключателях не помешает. |
|
|
26.2.2020, 11:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2020 Пользователь №: 56830 |
выполнить протяжку контактов на автоматических выключателях не помешает. Благодарю за совет! если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов." Благодарю за замечание! В мануале к указанному автомату есть только такая формулировка: "Контактные винтовые зажимы выключателей со стороны подключения к сети допускают присоединение медных или алюминиевых проводников сечением не более 25 мм' или соединительных шин типа PIN (штырь), а также соединительных шин типа FORK (вилка). " Про количество проводников в одном зажиме указаний не нашёл. Стало быть следует перекинуть один из коричневых проводов, питающих диффавтоматы, с последнего на предпоследний? |
|
|
RyanSmirnov Прошу оценить квартирный электрощит 26.2.2020, 8:31
shadow Подозреваю, что это все же изолента на гребенке. С... 26.2.2020, 9:21
shadow Извините, присмотрелся внимательнее - на последнем... 26.2.2020, 9:36
Гость сочувствующий Цитата(shadow @ 26.2.2020, 9:36) ... ... 26.2.2020, 11:51
Гость сочувствующий Цитата(RyanSmirnov @ 26.2.2020, 8:31) ...... 26.2.2020, 11:43
A.Panichkin Вы бы заставили застройщика цветовую маркировку пр... 26.2.2020, 11:57
RyanSmirnov Цитата(A.Panichkin @ 26.2.2020, 17:57) Вы... 26.2.2020, 12:28
Из России Дальтоник делал...
Пригласите того, кто цвета разл... 26.2.2020, 15:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 22:47 |
|
|
|
|