расчет потери холостого хода в трансформаторе 630КВА, 6/0,4КВ

polad
сообщение 25.2.2020, 14:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



Здравствуйте, у нас проблема ток холостого хода в трансформаторе. я замерил его по клещом на ВН, показывает по фазу 2,1; 2,4 и 2,9. Я думаю это выше от номинала. Это тр питает насосное станци, там три асинхронные двигатели(каждый 110квт) и вагон для охрана. Вагон потребляет макс 25А. я хочу установить отделный тр 25КВА для вагона и отсоединить другой когда не будет работать электродвигатели. сделаю это чтобы предотвратить лишние расходы.
Как вы думаете может ли полезно? (извините за мой русский )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
polad
сообщение 26.2.2020, 10:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.3.2019
Пользователь №: 55492



счетчик установлен на ВН - 6кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.2.2020, 10:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(polad @ 26.2.2020, 14:01) *
счетчик установлен на ВН - 6кв

Тогда откуда шильдик? Там 10кВ указано.
Или транс. переключен со звезды на треугольник?
Хотя, всё это проза... Посчитайте экономическую сторону - стоимость установки тр-ра 25кВА, и количество потребляемой э/э существующего тр-ра на ХХ.
Когда всё это окупится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 1:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены