Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу оценить квартирный электрощит

RyanSmirnov
сообщение 26.2.2020, 8:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2020
Пользователь №: 56830



Всем привет!

Обследовал свой электрощит в квартире, тот что смонтирован застройщиком.

Обнаружил сомнительную конструкцию: на один из автоматов приходит фаза и в тот же зажим воткнута какая-то расчёска с самодельной изоляцией с целью перекинуть фазу на ещё 2 соседних автомата. Выглядит как-то странно и несерьёзно.

Вопрос к профессионалам: допустимо ли использование подобных компонентов в электрощите?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_shadow_*
сообщение 26.2.2020, 9:21
Сообщение #2





Гости






Подозреваю, что это все же изолента на гребенке. Страшного ничего нет, запретов на такой монтаж нет.
Также, можно было бы ноль на втором аппарате сделать синим. Понятно, что визуально все просматривается, но все же.
И подключение выполнено гораздо аккуратнее, чем сам щиток, явно разные монтажники собирали))