Здравствуйте. У меня в ванной комнате стоит вентилятор с таймером. Решил поменять выключатель двухклавишный на аналогичный с индикатором, начались проблемы. Пока не включешь вентилятор все нормально, как только вкл ,он не выключается. Решил что дело в индикаторе , поставил обратно без индикатора. Такая же фигня. Тестер показывает напряжение в выключателе 60 Вольт при разомкнутой цепи и работающем вентиляторе. Снял выключатель оставил голые провода при проверке тестером вентилятор включается потом как положено отключается. Не пойму в чём проблема, раньше работал нормально.
|
|
|
![]() |
22.2.2020, 21:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
А можно всё тоже самое только более подробно и с картинками. А то где 60 В совсем не понятно.
|
|
|
Гость_Рустам_* Вентилятор с таймером 22.2.2020, 18:44
Электромонтёр Цитатапри разомкнутой цепи и работающем вентилятор... 22.2.2020, 19:26
Гость Цитата(Электромонтёр @ 22.2.2020, 19:26) ... 22.2.2020, 20:22
гость олег Ну напрашивается только то, что выключатель неиспр... 22.2.2020, 21:12
savelij® Цитата(гость олег @ 22.2.2020, 21:12) Ну ... 22.2.2020, 22:53
Гость_Лирик_* Цитата(Гость_Рустам_* @ 22.2.2020, 18:44)... 22.2.2020, 22:17
гость олег А при чём тут выключатель с индикацией? С ним всё ... 22.2.2020, 23:15
Гость_Рустам_* Проблема решена. Поменял местами подключение света... 22.2.2020, 23:40![]() ![]() ![]() |
|