Расчетная мощность и ток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчетная мощность и ток |
| Гость_Гость_* |
22.2.2020, 11:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго дня, уважаемые электрики. Т.к. я сам не электрик, ит специалист, прошу о помощи. Расчеты в разработанном проекте вызывают сомнения. Нужна ваша консультация/советы относительно правильности расчетов.
Вводные данные: Схема распределения питания для серверной, возможно перераспределение потребителей между шкафами в ходе эксплуатации ( расчет идет максимальной мощности ИБП) Источник бесперебойного питания 3 фазный, мощность 32кВт (перспективная мощность 48кВт) Напряжение на выходе ИБП 230/400V Все потребители однофазные 230V Модули распределения питания уже куплены - для розеток R1.3, R1,5 = 3P 16A (11kW) - для розеток R1.1, R1.2, R1.4, R1.6, R1.7 = 1P 32A (7,3kW) yadi.sk/i/7aZbtytNfWlmZw - ссылки увы нельзя Формула расчета тока также взывает сомнения, модули распределения питания не предусматривают подключение трех фазных потребителей, не понятно почему 380 в расчете. Спасибо. |
|
|
![]() |
22.2.2020, 13:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2020 Пользователь №: 56821 |
|
|
|
Гость Расчетная мощность и ток 22.2.2020, 11:18
mic61 Цитата(qwexak77 @ 22.2.2020, 13:11) ... в... 22.2.2020, 17:42
qwexak77 >>Я правильно понял вопрос?
Считаю что подсч... 25.2.2020, 6:08
mic61 Цитата(qwexak77 @ 25.2.2020, 6:08) ... со... 25.2.2020, 17:56
Roman D Все эти ИБП потребляют не kW, а kVA.
Потребляемая ... 25.2.2020, 20:18![]() ![]() ![]() |
|