Выбор проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор проводника |
| Гость_DFX_* |
18.2.2020, 19:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник. Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Напряжение: 12-24 В В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? |
|
|
![]() |
19.2.2020, 12:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2 кило на ветер - это щедро.
|
|
|
DFX Выбор проводника 18.2.2020, 19:12
Костян челябинский Цитата(DFX @ 18.2.2020, 21:12) В соотв. с... 18.2.2020, 19:18
Гость Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2020, 19... 18.2.2020, 19:23
Dimka1 Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) Добрый ден... 18.2.2020, 20:00
DFX Цитата(Dimka1 @ 18.2.2020, 20:00) Вы при ... 18.2.2020, 22:36
Гость_Физик_* Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) ...Сила то... 19.2.2020, 10:15
DFX Цитата(Гость_Физик_* @ 19.2.2020, 10:15) ... 19.2.2020, 10:55
Гость сочувствующий Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) ...
Сила т... 19.2.2020, 14:16
DFX Цитата2 кило на ветер - это щедро.
К сожалению, со... 19.2.2020, 17:21
Костян челябинский Цитата(DFX @ 19.2.2020, 19:21) Нам важна ... 19.2.2020, 17:48
DFX Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2020, 17... 19.2.2020, 18:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 23:52 |
|
|
|
|