Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник. Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Напряжение: 12-24 В В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Физик_*_* |
19.2.2020, 10:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
...Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра?Напряжение: 12-24 В ..3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ? Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов... |
|
|
19.2.2020, 10:55
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56801 |
Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра? Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ? Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов... Труба - имеется в виду пластиковый канал. Длина - 30 м. По расчётам потери составят в районе 4 В при напряжении 20 В |
|
|
DFX Выбор проводника 18.2.2020, 19:12
Костян челябинский Цитата(DFX @ 18.2.2020, 21:12) В соотв. с... 18.2.2020, 19:18
Гость Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2020, 19... 18.2.2020, 19:23
Dimka1 Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) Добрый ден... 18.2.2020, 20:00
DFX Цитата(Dimka1 @ 18.2.2020, 20:00) Вы при ... 18.2.2020, 22:36
Олега 2 кило на ветер - это щедро. 19.2.2020, 12:21
Гость сочувствующий Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) ...
Сила т... 19.2.2020, 14:16
DFX Цитата2 кило на ветер - это щедро.
К сожалению, со... 19.2.2020, 17:21
Костян челябинский Цитата(DFX @ 19.2.2020, 19:21) Нам важна ... 19.2.2020, 17:48
DFX Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2020, 17... 19.2.2020, 18:04![]() ![]() ![]() |
|