Выбор проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор проводника |
| Гость_DFX_* |
18.2.2020, 19:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник. Сила тока от источника постоянного тока: 500 А Напряжение: 12-24 В В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод. Правильное ли решение? |
|
|
![]() |
18.2.2020, 19:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.2.2020, 19:23
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
DFX Выбор проводника 18.2.2020, 19:12
Dimka1 Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) Добрый ден... 18.2.2020, 20:00
DFX Цитата(Dimka1 @ 18.2.2020, 20:00) Вы при ... 18.2.2020, 22:36
Гость_Физик_* Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) ...Сила то... 19.2.2020, 10:15
DFX Цитата(Гость_Физик_* @ 19.2.2020, 10:15) ... 19.2.2020, 10:55
Олега 2 кило на ветер - это щедро. 19.2.2020, 12:21
Гость сочувствующий Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) ...
Сила т... 19.2.2020, 14:16
DFX Цитата2 кило на ветер - это щедро.
К сожалению, со... 19.2.2020, 17:21
Костян челябинский Цитата(DFX @ 19.2.2020, 19:21) Нам важна ... 19.2.2020, 17:48
DFX Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2020, 17... 19.2.2020, 18:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 16:43 |
|
|
|
|