![]() Мощность на высокой и на низкой стороне трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощность на высокой и на низкой стороне трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56742 ![]() |
Ситуация следующая, при получении данных с высокой стороны 10 кВ полная мощность получается меньше, чем на низкой стороне (на секции 0,4 измерительные цепи).
Если брать активную мощность то, что по низкой, что по высокой стороне мощность практический одинковая даже можно сказать как в первом случае на низкой стороне больше. Данный трансформатор не загружен на номинальную мощность, работает 20 - 30% от номинала. Я бы сказал так, как орг вывод :потери маленькие или их вообще, а реактивная составляющая при понижении напряжения растет. Кто что скажет или подскажет, за ранее благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56742 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56742 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |