Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Утечка на землю в освещении дома

JRt
сообщение 15.2.2020, 16:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Здравствуйте. Прошу помощи, что то запутался совсем. Частный дом, вход 3 фазы + ноль, земля сделана отдельно и заведена в щиток. На одной линии стоит коробка освещения. При выключенном свете засветились светодиодные точечные лампы в пол накала (30шт) при включении горят как положено. Замерил напряжение когда выключатель отключен и лампы мигают, показало примерно 130В. Все замеры делаю цешкой со стрелочным индикатором. Фаза заведена на лампы, ноль через выключатель. Отключил общий ноль в щитке, лампы мигают, вывод утечка на конструкции дома. Отключил кабель от автоматов и отключил этот кабель в коробке освещения, прозвонил цешкой все 3 жилы между собой, и реальной землей. Жилы между собой не звонятся, но все жилы звонятся на реальную землю и примерно 3МОм. Попробовал проверить индикаторной отверткой провода в распред коробке, причем уже расшитые, все показывают фазу ну или наводку и все звонятся цешкой на конструкцию дома. Решил проверить ток утечки. Собрал диодный мост по диагонали воткнул цешку (т.к. нет прибора измерять переменный ток) один контакт на фазу другой по переменно на все жилы отключенного кабеля, на всех жилах примерно 30 мА. Измерил на не подключенных жилах других кабелей, тоже 30 мА. Просто сунул щуп на фазу со свободным вторым щупом, показал 5-10мА. Взял кусок трубы 15мм и длинной 1 метр. Один щуп на фазу, второй на трубу, 25 мА. В общем запутался, не понимаю что делать. Понятно что наводки и наверно цешкой нечего ловить и мегаомметра тоже нет. Как найти утечку? Как вариант думаю для контроля воткнуть УЗО. Цепь обесточена, включать без проверки не хочется. Помогите мыслями пожалуйста)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
JRt
сообщение 15.2.2020, 19:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 56776



Если перекинуть ноль с фазой то лампы начинают нормально работать. Но если когда светились лампы в пол накала я предположил что утечка на землю где то от лампы по линии выключателя (поскольку фаза заходила на лампу) то при перемене мест фазы и ноля утечка остается в том же месте но это уже кабель с фазой и ток утечки будет всегда пока или что то не задымит или УЗО не выбьет.
УЗО как раз для контроля тока утечки, сейчас на этой линии только обычный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JRt   Утечка на землю в освещении дома   15.2.2020, 16:53
- - Электромонтёр   Я пока читал у меня уже голова закружилась. А если...   15.2.2020, 18:59
- - JRt   Если перекинуть ноль с фазой то лампы начинают нор...   15.2.2020, 19:14
- - Электромонтёр   Для узо скорее всего ваш ток будет слишком мал. Фа...   15.2.2020, 19:18
- - JRt   Может и правда гоню, Попробую УЗО воткнуть посмотр...   15.2.2020, 19:27
- - Электромонтёр   А этого мало?   15.2.2020, 19:36
- - JRt   Думаю не мало, ну и не настолько критично если лам...   15.2.2020, 19:46
- - off.open   Цитата(JRt @ 15.2.2020, 16:53) ... Жилы м...   16.2.2020, 15:30
- - JRt   может конечно кабель плохой, но без стыков, сам шт...   16.2.2020, 17:14
- - гость олег   Ничего не понимаю, ну вы же нашли причину мигания ...   16.2.2020, 18:05
|- - JRt   Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 19:05) Нич...   16.2.2020, 18:21
||- - off.open   Цитата(JRt @ 16.2.2020, 18:21) . А каковы...   16.2.2020, 20:33
|||- - Гость_Физик_*   Цитата(off.open @ 16.2.2020, 20:33) ... м...   16.2.2020, 21:20
|||- - off.open   Цитата(Гость_Физик_* @ 16.2.2020, 21:20) ...   17.2.2020, 11:45
||- - Гость_Физик_*   Цитата(JRt @ 16.2.2020, 18:21) ...Тогда к...   16.2.2020, 21:46
|- - Инк   Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 17:05) Дав...   16.2.2020, 18:23
|- - Dimka1   Цитата(гость олег @ 16.2.2020, 18:05) Нич...   17.2.2020, 8:16
- - Олега   Цитата(Гость_Физик_* @ 16.2.2020, 21:20) ...   17.2.2020, 0:18
- - JRt   Немного уточню, чтобы не было недопонимания. Лам...   17.2.2020, 15:01
- - JRt   Подключил источник 30В постоянного тока, сначала м...   17.2.2020, 16:03
|- - Инк   Цитата(JRt @ 17.2.2020, 15:03) Подключил ...   19.2.2020, 11:40
- - JRt   Схему восстановил, неисправность исчезла. Самая не...   17.2.2020, 17:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 7:16