Здравствуйте.
Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Нужно ли их выполнять? и если да, то каким РД или ГОСТом это требуется? Сообщение отредактировал dpm - 23.10.2014, 12:50 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
![]() |
9.11.2014, 9:59
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора.
Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно. Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован. |
|
|
14.2.2020, 13:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2020 Пользователь №: 56772 |
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора. Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно. Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован. Например, токоизмерительные клещи (высоковольтные) нуждаются в двух видах поверки, как мне сказали вчера в нашей электролаборатории, и как средство измерения у метрологов, и как СИЗ у ОТ (наравне с ботами и пр). А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения (не могу никак понять)? Мультиметры туда же по идее. Но ведь ручной монтажный изолированный инструмент нуждается в поверке как СИЗ, а почему мультиметр нет? Немного не понимаю логики, хотя практика именно такая -- приравнивают мультиметр к вольтметру, но вольтметр в руках обычно не держат при работе в отличие от мультиметра. И нужно ли включать мультиметр в журнал учета и проверки электроинструмента (если это не СИЗ)? Тот же вопрос относительно журнала электроинструмента про разные осцилографы и пр. Сообщение отредактировал ival - 14.2.2020, 13:34 |
|
|
14.2.2020, 13:25
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения Гнать таких "лаборантов".... Не только. Смотрим "СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2020, 13:26 |
|
|
dpm Мультиметр и егопроверка. 23.10.2014, 12:50
Transformator Цитата(dpm @ 23.10.2014, 13:50) Здравству... 23.10.2014, 12:57
dpm Работаю в энергоснабжающей организации,наши работн... 23.10.2014, 13:25
Transformator Цитата(dpm @ 23.10.2014, 14:25) Работаю в... 23.10.2014, 13:34
Null Цитата(Transformator @ 23.10.2014, 14:34)... 27.10.2014, 21:16
Viktor2004 Во первых, поверке подлежат только те приборы, кот... 25.10.2014, 22:58
dpm Вот-вот именно что о ПРОВЕРКЕ прибора. 27.10.2014, 10:06
Ixtim Цитата(dpm @ 23.10.2014, 12:50) Здравству... 1.11.2014, 10:54
Null mr.energo, Спасибо за разъяснение. Еще бы в конце ... 9.11.2014, 13:34
mr.energo Цитата(Null @ 9.11.2014, 13:34) mr.energo... 10.11.2014, 21:16
зелёный желторотик Смотреть надо, что за мультяшка вообще: М-830 и Ц4... 9.11.2014, 17:01
Гость сочувствующий Поинтересовался методикой поверки мультиметров - в... 14.2.2020, 14:05
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2020, 14... 14.2.2020, 15:01
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 14.2.2020, 15:01) ... чтоб... 14.2.2020, 15:45![]() ![]() ![]() |
|