Здравствуйте.
Подскажите необходимы ли переодические испытания изоляции мультиметров? Нужно ли их выполнять? и если да, то каким РД или ГОСТом это требуется? Сообщение отредактировал dpm - 23.10.2014, 12:50 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора.
Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно. Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2020 Пользователь №: 56772 ![]() |
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора. Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно. Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован. Например, токоизмерительные клещи (высоковольтные) нуждаются в двух видах поверки, как мне сказали вчера в нашей электролаборатории, и как средство измерения у метрологов, и как СИЗ у ОТ (наравне с ботами и пр). А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения (не могу никак понять)? Мультиметры туда же по идее. Но ведь ручной монтажный изолированный инструмент нуждается в поверке как СИЗ, а почему мультиметр нет? Немного не понимаю логики, хотя практика именно такая -- приравнивают мультиметр к вольтметру, но вольтметр в руках обычно не держат при работе в отличие от мультиметра. И нужно ли включать мультиметр в журнал учета и проверки электроинструмента (если это не СИЗ)? Тот же вопрос относительно журнала электроинструмента про разные осцилографы и пр. Сообщение отредактировал ival - 14.2.2020, 13:34 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |