Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? |
6.2.2020, 9:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56741 |
Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
|
|
|
![]() |
6.2.2020, 21:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Коммерческий учет .
Кабель выбирается по допустимому падению напряжения ![]() Кабель с ОРУ приходит примерно на на такие клеммы . Потом 2.5мм2 на блоки , после блоков на счетчик -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
6.2.2020, 22:08
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Коммерческий учет . Кабель выбирается по допустимому падению напряжения Вот. 100 метров от ТН до счетчика. Как считаем? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2020, 0:34
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
7.2.2020, 12:22
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А если 600-800 метров? Подстанция "Демьянская" в Тюменской области. А PLC можно применить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2020, 14:50
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
Klen Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? 6.2.2020, 9:46
нек удобство эксплуатации
меньше вероятность ощибки 6.2.2020, 13:29
Гость сочувствующий Цитата(Klen @ 6.2.2020, 9:46) Почему нель... 6.2.2020, 15:57
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 14... 6.2.2020, 17:53
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) Это ско... 6.2.2020, 18:58

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2020, 17... 6.2.2020, 19:02
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 6.2.2020, 17:53) Это ско... 7.2.2020, 21:51
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 20:51) Да... 7.2.2020, 22:01
Гость сочувствующий Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:51) ..... 7.2.2020, 23:08
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 22... 7.2.2020, 23:25
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 7.2.2020, 23:25) Я на эт... 8.2.2020, 2:53
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2020, 13... 7.2.2020, 15:36
moshkarow http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mg1e4v&am...dtime... 6.2.2020, 22:30
Roman D Цитата(moshkarow @ 6.2.2020, 21:30) ... 6.2.2020, 23:17
с2н5он тычьте - Всё равно перейти: 7.2.2020, 0:21
НИР Не совсем понятен вопрос ТС,
- цепи 100В от ТН до ... 7.2.2020, 6:35
Гость 1. Наводимые токи от соседних кабелей дадут погреш... 7.2.2020, 12:04![]() ![]() ![]() |
|