Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Не совсем понятен вопрос ТС,
- цепи 100В от ТН до шита управления на больших подстанциях обычно выполняются отдельным кабелем, видел на ПС 110 кВ кабель 100В от ОРУ до щита управления сеченем 25мм2. Да и в обсуждении прозвучало что есть кабели и поболее сечением. - если же имеется ввиду, что фазы 100В одного ТН по разным кабелям (например фазы А,В в одном кабеле, а фазы С и О в другом кабеле) , то это наверное нелогично, да и тут уже будет играть повышенную роль реактивное сопротивление кабеля. Сообщение отредактировал НИР - 7.2.2020, 6:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |