Уважаемые спецы !
Что такое перекос фаз вобщем и интуитивно, я представляю. Но как его оценивают количественно ? Порылся в учебниках, конкретного ничего не нашел. Прошу просветить. |
|
|
![]() |
9.9.2005, 16:57
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Цитата(Kelvin (from colan.ru)) <Смещение нуля может даже выходить за треугольник напряжений >
фантастика на другом сайте ноль смещается в сторону наиболее загруженной фазы, в максимуме он может достичь угла треугольника Высшие гармоники тока кратные трем (т.е. 3, 9, 15, 21 и т. д.), определяющие высокое значение коэффициента амплитуды и генерируемые однофазными нагрузками, имеют специфическое результирующее воздействие в трехфазных системах. В сбалансированной (симметричной) трехфазной системе гармонические (синусоидальные) токи во всех трех фазах сдвинуты на 120 градусов по отношению друг к другу, и в результате сумма токов в нейтральном проводнике равна нулю. Следовательно, не возникает и падения напряжения на проводнике нейтрали в кабеле. Это утверждение остается справедливым для большинства гармоник. Однако некоторые из них имеют направление вращения вектора тока в ту же сторону, что и основная гармоника (первая, "фундаментальная", т.е. 50 Гц), то есть они имеют прямую последовательность. Другие же вращаются в обратном направлении и, таким образом, имеют обратную последовательность. Это не относится к гармоникам, кратным третьей: n = 3 (2 k + 1) , где k = 0, 1, 2, ... ( 1 ) В трехфазных цепях они сдвинуты на 360 градусов друг к другу, совпадают по фазе и образуют нулевую последовательность. Нечетные гармоники, кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали,В результате, с учетом того, что они составляют большую долю в действующем значении фазных токов, общий ток в нейтрали может превышать фазные токи. Так, например, при фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц. Неправильно спроектированные четырехпроводные кабели трехфазных сетей могут перегреваться вплоть до воспламенения, подтверждая тем самым необходимость увеличения сечения проводников нейтрали трехфазных кабелей сети электропитания компьютерного оборудования. Гармоники, кратные третьей, приводят к падениям напряжения как в нейтрали, так и в фазных проводниках, вызывая искажения формы напряжения на других нагрузках, подключенных к этой сети. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
Lenger Перекос фаз 31.8.2005, 16:53
Viktor2004 Кратко не получится.
Советую найти книгу Каминског... 31.8.2005, 20:40
Lenger Перекос фаз 1.9.2005, 10:29
Roman Помнится, несимметрия определялась коэффициентами ... 1.9.2005, 12:14
Джин Я конечно дико извиняюсь, но разве перекос фаз и н... 1.9.2005, 21:37
MoLLineRo Цитата(Джин @ 1.9.2005, 21:37) Я конечно ... 12.10.2011, 14:21
Ulianovden Цитата(MoLLineRo @ 12.10.2011, 15:21) Кто... 18.10.2011, 9:18
Митрий Перекос фаз оценивается током и напряжением обратн... 5.9.2005, 13:30
Misha_32 Цитата(Митрий @ 5.9.2005, 13:30) Перекос ... 24.11.2010, 16:15
Misha_32 Цитата(Misha_32 @ 24.11.2010, 16:15) Раз ... 26.11.2010, 8:23
Mobi Dik а Uo ? 7.9.2005, 13:24
Митрий Цитата(Mobi Dik)а Uo ?
А Uo, точнее 3Uo и 3Io - э... 7.9.2005, 16:30
Viktor2004 ЦитатаПерекос фаз оценивается током и напряжением ... 8.9.2005, 0:55
Kelvin (from colan.ru) а по моему это все из высоковольтных сетей показат... 9.9.2005, 12:35
Kelvin (from colan.ru) не надо меня агитировать, я про ивана , а мне про ... 12.9.2005, 17:59
Viktor2004 Цитатафантастика на другом сайте
При индуктивной н... 13.9.2005, 0:19
f389 Цитата(Kelvin (from colan.ru))... сплошное словобл... 13.9.2005, 1:18
Феодор Строго говоря, реактивные нагрузки и гармоники - э... 13.9.2005, 8:08
Гость А сколько реально можно повесить однофазной нагруз... 29.10.2008, 19:24
Misha_32 Если память не изменяет, вот формула:
Unn=(Ua*Ya+U... 10.11.2008, 9:35
Гость_Виталий_* СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАШИХ КВАРТИР ПОТЕНЦИАЛЬНО ... 7.11.2010, 12:24