Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор кабеля |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
24.12.2019, 16:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
У нас в автотранспортном предприятии используются грузовые подкатные подъемники ПП10 и ПП16 производства Автоспецоборудование. Стойки соединяются между собой 2-мя кабелями. 4*2,5мм2(питание мотора стойки) и 7*0,75мм2(управление). Провода от постоянных подключений/отключений перетираются. Бывает перетирается изоляция, а бывает что изоляция целая, а когда ее снимаешь, внутри медные жилы как ножом обрезаны. Пробовали поставить 7*1,5, не помогает. Подскажите пожалуйста марку кабеля который лучше подойдет под наши условия. Или качественного производителя. Работа в условиях сырости, грязи. Кабель лежит на бетонном полу. Кабель нужен мягкий и не очень тяжелый для постоянных отключений/подключений. Спасибо. |
|
|
![]() |
5.2.2020, 8:35
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 |
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ. |
|
|
5.2.2020, 10:59
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия? Не вижу смысла "экономии" на перемычках.Заранее благодарю за ответ. |
|
|
5.2.2020, 11:24
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 |
|
|
|
5.2.2020, 12:45
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2 тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение. |
|
|
5.2.2020, 13:16
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2020 Пользователь №: 56724 |
тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение. Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать |
|
|
Гость_Алексей_* Выбор кабеля 24.12.2019, 16:46
шахтер Смотрите в сторону кабелей для кранбалок. Не помню... 24.12.2019, 21:57
Гость Спасибо, буду копать. 25.12.2019, 12:45
gomed12 Типа КГ-П для питания. 25.12.2019, 20:13
Гость сочувствующий Цитата(gomed12 @ 25.12.2019, 20:13) Типа ... 25.12.2019, 21:38
S-cream Посмотрите в поисковике по запросу "спираль м... 25.12.2019, 21:03
шахтер Цитата(S-cream @ 25.12.2019, 21:03) ... 26.12.2019, 14:54
gomed12 В принципе, если постоянно зафиксированы места рем... 25.12.2019, 22:27
Ant29 Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 13:16) Нет... 5.2.2020, 13:41
Вячеслав502 Цитата(Ant29 @ 5.2.2020, 13:41) и еще мас... 5.2.2020, 13:51
Костян челябинский Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 15:51) Спа... 5.2.2020, 14:16
Вячеслав502 Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 14... 5.2.2020, 15:02
Костян челябинский 1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей 5.2.2020, 15:48
Вячеслав502 Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 15... 5.2.2020, 15:53
Костян челябинский Не правильно 5.2.2020, 15:54
Вячеслав502 Цитата(Костян челябинский @ 5.2.2020, 15... 5.2.2020, 16:16
Ant29 Цитата(Вячеслав502 @ 5.2.2020, 16:16) А к... 5.2.2020, 16:34![]() ![]() ![]() |
|