Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Перевернуты автоматы , А можно ли так делать?

Дежурный ПС-500
сообщение 4.5.2008, 10:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВладимирР
сообщение 5.5.2008, 13:29
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Дежурный ПС-500 @ 4.5.2008, 9:22) *
...увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.

По ПУЭ должно выполняться только одно условие:
3.1.6. ............................
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 5:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены