Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Релейная зашита , помогите!!!

Rome@
сообщение 3.5.2008, 13:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2007
Пользователь №: 8844



Помогите выбрать релейную защиту!!! Горю!!! Вот данные :
№ Назв. Мощность cosφ/sinφ Ки Кс U1н/U2н
1 КТП1 1400 0,87/0,57 0,5 0,48
2 ПС1 7900 0,92/0,43 0,7 0,68
3 ПС2 8600 0,95/0,33 0,8 0,75
4 РП1 9700 0,90/-0,48 0,8 0,79 35/6
5 РП2 4800 0,93/0,39 0,65 0,6
6 КТП2 1200 0,85/0,62 0,6 0,58
7 РП3 6400 0,94/0,36 0,75 0,72
8 КТП3 1700 0,88/0,54 0,7 0,68
а вот схема! L=6км

Прошу подойти к этому со всей серьезностью, самые активные будут материально награждены!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 5.5.2008, 8:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354




Прошу подойти к этому со всей серьезностью, самые активные будут материально награждены!!!!
[/quote]

На рисунке у Вас нарисована однолинейная схема ПС 110/35/6, скорее всего она годится для расчетов т.к.з.
Для потребителей еще другую схему надо подрисовать, чтобы более менее понятно было. Т.е нагрузка на стороне 35кВ Т1 и Т2 конкретно для каждого тр-ра, и нагрузка на 6кВ для Т1 и Т2.

Сообщение отредактировал Uran - 5.5.2008, 8:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 18:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены