![]() Срочно нужна помощь! , Совет на опыте! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срочно нужна помощь! , Совет на опыте! |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2020 Пользователь №: 56677 ![]() |
Имеется жалоба на качество э/э, после установки прибора контроля качества получили следующие графики по напряжению. Есть у кого нибудь мысли в чем проблема??? Измерения проводились одновременно на шинах КТП и на опоре возле потребителя.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Михалыч Михалыч_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Анцапфа в 5 положении, Токи на шинах А,В.С. 5,2 , 45,5, , 46,1 соответственно. Напряжения 243, 241, 223, и 405, 408, 408 - из акта замеров бригадой перед установкой прибора качества около 18:00
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |