Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВРУ УЗИП и СУП на участке

ekolmogortsev
сообщение 22.1.2020, 19:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 22.1.2020
Пользователь №: 56654



Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема? Ввод - 3фазы 15Квт. СИП4*16. Во ВРУ на столбе разделение на PE и N. После счетчика стоит рубильник. Остальное на схеме.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 23.1.2020, 10:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ekolmogortsev @ 22.1.2020, 19:53) *
После счетчика стоит рубильник.
Цитата("ПУЭ")
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Рубильник не аппарат защиты, а аппарат управления.
Цитата("ПУЭ")
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Конечно, по идее, в "случ.чаго", вводной автомат нормально "отработает", но стоит ли полностью полагаться на единственный аппарат, который хлопотно будет заменить.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 17:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены