Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

проводка однокомнатной квартиры , помогите разобраться с проводкой для квартиры

aleksey_podkoryt...
сообщение 19.1.2020, 8:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.1.2020
Пользователь №: 56637



подскажите пожалуйста правильность данной схемы. интересует правильность данной схемы. И еще подскажите по номиналам особенно по поводу вводного автомата на сколько его все таки нужно брать ампер. И еще освещение по схеме запитано через автоматы просто или лучше на второе УЗО его также пустить?

Есть еще 2 вариант варочную панель пустить по отдельной линии через отдельное УЗО и стиральную машину через отдельную линию тоже на своем диф автомате, однако будет дороже

Подскажите намного ли второй вариант лучше?

Дом новостройка, однофазная сеть.
медная проводка.
Причина редактирования: себя то зачем цитировать

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Искра
сообщение 19.1.2020, 9:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1055
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



1. Вводной АВ по номиналу согласно разрешенной мощности на квартиру. (см. договор)
2. Какова мощность духового шкафа, что вы заложили кабель 3х2,5?
3. Если одно УЗО на все розетки, то поставьте в щиток на динрейку розетку.
В принципе, для бюджетного решения удовлетворительно. Имхо.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 16:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены