![]() Электрощиток. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электрощиток. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56624 ![]() |
Здравствуйте! Прошу помощи, а точнее в консультации
![]() Извиняюсь, если как-то "коряво" изложила информацию. ... Сообщение отредактировал Sipik - 15.1.2020, 9:59 |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3921 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Теоретик хренов.. В прямоугольной рамочке 4500 - коммутационная способность.... Очередная залепуха от конторского клерка Олега! Изучите основные нормируемые технические параметры УЗО (тыц) и что такое Цитата Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Так кто из нас "теоретик хренов"? Ваня Иванов прежде всего - практик, а не теоретик, хотя и в теории тоже немного разбирается! А Олега как был офисным планктоном, так им и остался...
Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 18:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17996 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 14:14 |
|
![]() |