Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Обозначение на схеме , электропривод задвижки

Гость_Гость_fuodorov1_*_*
сообщение 9.1.2020, 17:25
Сообщение #1





Гости






Друзья ! подскажите пожалуйста что за элемент такой ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 14.1.2020, 10:37
Сообщение #2





Гости






При наличии щита дистанционного управления, перемычку 1-2 устанавливают только на период автономной накладки задвижки (настройка концевиков и т. п.). В штатном режиме её быть не должно, поскольку разрешение на работу от местных кнопок должна давать вышестоящая система. Для аварийной работы по месту там есть ручной штурвал и отключаемый редуктор.
В "мануале", который мы так и не увидели, обязательно должна быть фраза о том, что к работе по обслуживанию допускается квалифицированный персонал с указанием требований к квалификации (раз) и прошедший обучение и аттестацию по конкретной системе (два).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_fuodorov1_*   Обозначение на схеме   9.1.2020, 17:25
- - Гость   как вставиить фото ?!!!!!ни фо...   9.1.2020, 17:32
- - fuodorov1   https://dropmefiles.com/FhQEu   9.1.2020, 17:33
|- - mic61   "Прямоугольник с двумя кружечками" и ряд...   9.1.2020, 18:37
|- - savelij®   Цитата(mic61 @ 9.1.2020, 18:37) Это всего...   9.1.2020, 18:50
- - fuodorov1   И вот как я догадаться должен ?)... туда перемычку...   10.1.2020, 17:15
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(fuodorov1 @ 10.1.2020, 17:15) И во...   10.1.2020, 18:09
- - savelij®   fuodorov1, про перемычку на схеме ничего не сказан...   10.1.2020, 18:02
- - fuodorov1   так я хочу подробнее знать )....как это не нужно д...   11.1.2020, 17:27
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(fuodorov1 @ 11.1.2020, 17:27) .......   11.1.2020, 17:55
|- - savelij®   Цитата(fuodorov1 @ 11.1.2020, 17:27) ...и...   11.1.2020, 18:06
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(savelij® @ 11.1.2020, 18:06) В так...   11.1.2020, 19:01
- - fuodorov1   завтра пришлю фото инструкции к шкафу управления к...   11.1.2020, 18:37
- - fuodorov1   какой второй вопрос ? ЗАЧЕМ ВООБЩЕ КЛЕММЫ 4,5 КА...   13.1.2020, 15:56
|- - mic61   Цитата(fuodorov1 @ 13.1.2020, 15:56) како...   13.1.2020, 17:58
- - Eugenio59   Заводская схема нарисована некорректно, лучше офор...   14.1.2020, 5:27
- - Гость_Дачник_*   При наличии щита дистанционного управления, перемы...   14.1.2020, 10:37
- - savelij®   Eugenio59, ну тут вероятно, право принятия решения...   14.1.2020, 14:19
- - Eugenio59   Я имел ввиду немного другое. Элементы эл. задвижки...   14.1.2020, 17:38
- - fuodorov1   Здравствуйте! Спасибо за ответы! Извините ...   15.1.2020, 14:09
- - fuodorov1   https://dropmefiles.com/mTfcd вот "мунуал ...   16.1.2020, 17:47