Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО на проточный водонагреватель , Как Вы думаете?

Дежурный ПС-500
сообщение 4.5.2008, 10:02
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Уважаемые спецы, как вы думаете насколько оправдана установка УЗО с током утечки 10 мА на проточник . На вводе в квариру стоит УЗО 40(30мА). Кабель на проточник отдельный. Заземлять не за что.

Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 4.5.2008, 10:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 4.5.2008, 13:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По моему, и существующего (30 мА) будет достаточно.


--------------------