Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотный преобразователь для генератора? , Схема подключения?

Dimich-krutan
сообщение 23.12.2019, 13:14
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Всех с наступающим НГ!
Вопрос кто сталкивался с испытаниями генераторов до 5МВт с использованием частотного преобразователя и нагрузочного устройства?
Задача испытывать генераторы, в качестве нагрузки предполагается использование ПЧ с подключаемой активной нагрузкой до 5МВт.
Ранее не сталкивался с таким решением по нагрузке генераторов, использовал только отдельное нагрузочное устройство рассчитанное на определенную активную и реактивную нагрузку, подключаемую на генератор. Здесь ввиду отсутствия информации по характеристикам генераторов предполагают использовать ПЧ для плавной нагрузки генератора с постоянным активным сопротивлением.
Может кто нибудь схемой подключения с описанием работы такой схемы поделиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 23.12.2019, 13:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimich-krutan @ 23.12.2019, 13:14) *
...Задача испытывать генераторы...
Уважаемый Dimich-krutan! Какими нормами испытаний Вы планируете при этом руководствоваться и в каких объёмах собираетесь выполнять эти испытания? Например, в ПУЭ-7 существует глава 1.8.13. "Синхронные генераторы и компенсаторы", где указаны все виды приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования данного вида. Что именно Вы будете выполнять из этого перечня?
Кроме этого существует ГОСТ Р 53471-2009 "Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия" (открыть и изучить), а также более общий ГОСТ Р 52776-2007 (посмотреть и принять к сведению), в котором приведены требования к номинальным данным и характеристикам вращающихся электрических машин.
Прежде чем что-то испытывать, необходимо как минимум разработать методики испытаний и согласовать их в установленном порядке, подготовить компетентных специалистов-испытателей, которые должны иметь соответствующие подтверждающие документы, зарегистрировать или аккредитовать испытательную лабораторию и т.д. и т.п.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.12.2019, 14:15


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 23.12.2019, 15:37
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ваня Иванов @ 23.12.2019, 13:52) *
Уважаемый Dimich-krutan! Какими нормами испытаний Вы планируете при этом руководствоваться и в каких объёмах собираетесь выполнять эти испытания? Например, в ПУЭ-7 существует глава 1.8.13. "Синхронные генераторы и компенсаторы", где указаны все виды приёмо-сдаточных испытаний электрооборудования данного вида. Что именно Вы будете выполнять из этого перечня?
Кроме этого существует ГОСТ Р 53471-2009 "Генераторы трехфазные синхронные мощностью свыше 100 кВт. Общие технические условия" (открыть и изучить), а также более общий ГОСТ Р 52776-2007 (посмотреть и принять к сведению), в котором приведены требования к номинальным данным и характеристикам вращающихся электрических машин.
Прежде чем что-то испытывать, необходимо как минимум разработать методики испытаний и согласовать их в установленном порядке, подготовить компетентных специалистов-испытателей, которые должны иметь соответствующие подтверждающие документы, зарегистрировать или аккредитовать испытательную лабораторию и т.д. и т.п.

Иван, речь идет о стенде для испытания генераторов как изделий и их сертификации, поскольку точных данных по методике испытаний ещё нет, предполагается использование частотного привода с рекуперацией (утилизацией) электрической энергии. У ПЧ с рекуперацией на входе фактически стоит такой же инвертор, что и на выходе. Возможен симбиоз, когда в схему с рекуперативным ПЧ ставят резистор с коммутатором, тогда возможна и рекуперация, и утилизация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме