Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Экономия электроэнергии , ТКИУЭС

Сергей12345
сообщение 12.9.2018, 12:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2018
Пользователь №: 53974



Добрый день!
Подскажите кто сталкивался с работой Технологического Комплекса Интеллектуального Управления Электрической Сетью.
Устанавливается в ВРУ предприятия, как написано в описании "в разрыв фаз и нуля". Ссылка на описание: при поиске в яндексе "ТКИУЭС" вторая строка. Заявленная экономия минимум 10% от потребления. За счёт чего это возможно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 20.12.2019, 11:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 19.12.2019, 22:59) *
..Где ты их будешь брать-то, чудак ? Дядя Дима уже с 2011-го запретил производить эти "грелки"...
Теперь мне что, все свои запасы ЛН на свалку выбросить, все три ящика? Мне этих ЛН должно ещё хватить по самым скромным подсчётам лет на 15-20... icon_biggrin.gif
Цитата(Олега @ 19.12.2019, 22:59) *
...разговор не о сроках службы чего-то, а конкретно - про предполагаемую тобой Економию при использовании очередного фуфла - ТКИУЭС. Кстати, каков КПД у самой этой хрени ?...
Покажите, где я предлагал использовать ТКИУЭС? Я сторонник централизованного электроснабжения качественной электроэнергией от энергосистемы, а не от мелких колхозных электростанций с "костылями" в виде ТКИУЭС...
Цитата(Олега @ 19.12.2019, 22:59) *
...Давай-давай, на рельсы обсуждения экономии эл.энергии вертайся...
А в этом вопросе я привык доверять только строгим математическим расчётам, поэтому не обессудьте, если будет слишком много формул.
Предположим, имеется двухпроводная однофазная линия электропередачи с номинальным фазным напряжением 220 В в конце линии, проводами из алюминия сечением 35 мм2 и длиной 1 км. Нагрузка чисто активная мощностью 10 кВт. Требуется определить мощность потерь электроэнергии, расходуемой на нагрев проводов этой линии при номинальном фазном напряжении 220 В, а также при такой же нагрузке и повышенном фазном напряжении 230 В в конце линии.
Мощность потерь электроэнергии на нагрев проводника определяется по закону Джоуля-Ленца: Q = I2·R, [Вт]
Активное сопротивление 1 км алюминиевого провода сечением 35 мм2 составляет около 1 Ом.
По закону Ома сила тока при напряжении 220 В составит: I = P/U = 10 000/220 = 45,45 А. Следовательно, потери электроэнергии в 2 км линии (фаза + ноль) при напряжении 220 В в течение времени t = 1 час составят:
W1 = Q·t = I2·2R·t = 45,452·2·1 = 4 131,4 Вт·час = 4, 1314 кВт·час
При повышении напряжения до 230 В сила тока в линии увеличится на 104,54 % от силы тока при напряжении 220 В и составит 47,51 А. Потери электроэнергии в проводах ВЛ возрастут и составят: W2 = I2·2R = 47,512·2·1 = 4,5144 кВт·час.
Разность потерь электроэнергии в проводах за 1 час составит: ΔW = W2 – W1 = 4,5144 – 4,1314 = 0,383 кВт·час. В течение года эта разность (перерасход электроэнергии на нагрев проводов) составит: ΔWг = ΔW·8760 = 0,383 х 8760 = 3 355 кВт·час
Потери напряжения составляют: ΔU1 = I1·R = 45,45x2 = 90,9 B. Для того, чтобы напряжение в конце линии было 220 В, напряжение источника в начале линии должно быть Uи1 = ΔU1 + 220 = 90,9 + 220 = 310,9 В.
При напряжении в конце линии 230 В потери напряжения составляют: ΔU2 = I2·R = 47,51x2 = 95 B.
Для того, чтобы напряжение в конце линии было 230 В, напряжение источника в начале линии должно быть Uи2 = ΔU2 + 230 = 95 + 230 = 325 В.
Стандартный трансформатор при всём желании не может обеспечить такое фазное напряжение, которое может быть не более 230 В ± 5%, т.е. с трансформатора можно выжать максимум 230 + 11,5 = 241,5 В. Следовательно необходимо увеличить сечение провода, чтобы падение напряжение на его сопротивлении составляло в первом случае не более ΔU1 = Uи – 220 = 241,5 – 220 = 21,5 В и во втором случае не более ΔU2 = Uи – 230 = 241,5 – 230 = 11,5 В.
Сопротивление провода в первом случае должно быть: R1 = ΔU1/I1 = 21,5/45,45 = 0,473 Ом или 0,2365 Ом/км. Для этого подойдёт алюминиевый провод сечением 150 мм2.
Сопротивление провода во втором случае должно быть: R2 = ΔU2/I2 = 11,5/47,51 = 0,242 Ом или 0,121 Ом/км. Для этого нужно 2 алюминиевых провода сечением по 150 мм2, т.е. в этом случае необходимо тянуть фазу и ноль в 2 провода сечением по 150 мм2 каждый! И это всё только из-за каких-то 230 В вместо 220 В в конце линии...
Вот такая экономия получается.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей12345   Экономия электроэнергии   12.9.2018, 12:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей12345 @ 12.9.2018, 12:58) За...   12.9.2018, 14:03
|- - 100778   Цитата(Ваня Иванов @ 12.9.2018, 14:03) Ни...   18.12.2019, 23:35
- - ___VITOS___   Похоже на симметрирующий трансформатор с контролле...   12.9.2018, 14:35
- - Сергей12345   Спасибо!   12.9.2018, 17:04
- - НИР   Лохотрон   13.9.2018, 11:05
|- - dimswet   Цитата(НИР @ 13.9.2018, 12:05) Лохотрон Д...   28.11.2019, 8:36
- - lacossta12   подниму тему. лохотрон это или все таки нет? произ...   19.7.2019, 9:18
|- - Valerapol   Цитата(lacossta12 @ 19.7.2019, 9:18) ...л...   19.7.2019, 10:53
- - Roman D   Как же, как же: если в трехфазной сети в нулевом п...   19.7.2019, 12:44
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 19.7.2019, 12:44) Обычны...   19.7.2019, 20:40
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 19.7.2019, 20:40) не нужн...   19.7.2019, 21:43
- - S-cream   Кстати, об этом никто не говорит, но знающие люди ...   19.7.2019, 22:12
- - с2н5он   сверху написано если уж сильно хочется - предложит...   28.11.2019, 11:04
- - Олега   Цитата(100778 @ 18.12.2019, 23:35) липезд...   19.12.2019, 5:19
- - Ваня Иванов   Цитата(100778 @ 18.12.2019, 23:35) Это чт...   19.12.2019, 13:41
- - Олега   Пример с эл.обогревателем в необходимости системы ...   19.12.2019, 14:19
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.12.2019, 14:19) Пример ...   19.12.2019, 15:03
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.12.2019, 15:03) ....   19.12.2019, 16:51
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.12.2019, 16:51) Так и п...   19.12.2019, 17:02
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.12.2019, 17:02) Т...   19.12.2019, 17:28
- - 100778   С печкой спорный вопрос, тут упоминали уже про тер...   19.12.2019, 17:41
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.12.2019, 16:51) И пусть...   19.12.2019, 18:51
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 19.12.2019, 18:51) Т...   19.12.2019, 22:59
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 19.12.2019, 17:51) ...   20.12.2019, 12:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 19.12.2019, 22:59) ..Где т...   20.12.2019, 11:30
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2019, 11:30) Т...   20.12.2019, 12:34
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2019, 11:30) А...   20.12.2019, 13:55
- - НИР   Ваня Иванов, а можно строгий математический расчет...   20.12.2019, 12:55
- - Ваня Иванов   Читаю комментарии и у меня складывается впечатлени...   20.12.2019, 16:25
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2019, 16:25) Ч...   20.12.2019, 20:10


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 15:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены