Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Саморегулируемый греющий кабель - появляется огромный ток.

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.12.2019, 21:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Имеет место вновь собранная трёхфазная система из трёх лучей саморегулируемого греющего кабеля (кровля и водостоки). Из-за большого пускового тока схема включения ступенчатая. Переключение с усиленной ступени (автомат 100А и контактор 100А) к рабочей ступени (диф.автомат 16А 30мА и контактор 40А) происходит при помощи реле времени с задержкой на переключение (40 секунд). При включении системы пусковой ток начинается с 60А (на улице -5 градусов). Через 40 секунд, когда ток падает до 10А схема переключается на рабочую ступень и через 3 - 4 секунды диф.автомат выбивает. Причина - появление на одном из лучей (фазе) огромного тока 86А, даже большего, чем пусковой. ОТКУДА??? Если бы имело место замыкание в лучах, ток бы сразу был большой и не падал бы... При откидывании силовых проводов от рабочей ступени, она не отключается, значит в самих аппаратах (диф.автомат 16А 30мА и контактор 40А) тоже всё нормально. Ток 86А появляется только на одной фазе. Две остальные остаются в рабочем нормальном режиме 10А.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Я уже всю голову сломал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.12.2019, 6:05
Сообщение #2





Гости






Господа, всё оказалось намного проще и банальней. Пускатель 100А трёхполюсной.
Действительно, надо было рисовать схему.
При включении трёхлучевой трёхфазной звезды она работала с изолированной нейтралью. Рабочего нуля не было.
При переходе на рабочую ноль появляется.
Но всё равно непонятно, откуда ток на одной фазе больше пускового после переключения.
Сегодня переделаю и на практике посмотрю - что произойдёт.
Не запорол ли я чего...
Прошу понять, простить и теоретически преподнести, ОТКУДА такой ток?

P.S. А ведь могли бы и вы догадаться icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.12.2019, 8:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.12.2019, 6:05) *
P.S. А ведь могли бы и вы догадаться
Догадаться о том, чего вы там у себя по-нахреначили ?

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.12.2019, 6:05) *
Но всё равно непонятно, откуда ток на одной фазе больше пускового после переключения.
Вы до переключения устаканивание в 10А на всех трех линейных получили ? Сообщите наконец, какие нагрузки в плечах ?


Версия происходящего. Устанавливающиеся 10А в одном из L-проводников - это результат плавного перераспределения в отсутствии N (перекос).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Саморегулируемый греющий кабель - появляется огромный ток.   16.12.2019, 21:22
- - Roman D   А не льзя ли товарища, что защитал схему, за хобот...   16.12.2019, 22:21
- - Электромонтёр   Вполне возможно что коротит сам провод при нагрева...   16.12.2019, 22:29
|- - просто интересно   Цитата(Электромонтёр @ 16.12.2019, 22:29)...   17.12.2019, 6:28
- - Электромонтёр   Тогда уж и рукой можно определить бракованных учас...   17.12.2019, 7:40
|- - просто интересно   Цитата(Электромонтёр @ 17.12.2019, 7:40) ...   17.12.2019, 7:57
- - Электромонтёр   Кабель ведь уже негодный. Разве не так? Его всё ра...   17.12.2019, 9:00
|- - просто интересно   Цитата(Электромонтёр @ 17.12.2019, 9:00) ...   17.12.2019, 9:15
|- - Олега   Цитата(просто интересно @ 17.12.2019, 9:1...   17.12.2019, 10:06
- - Электромонтёр   С вами " просто не интересно". ))   17.12.2019, 9:37
- - -Mike-   Кабели могут быть на разные ном мощности. Вероятно...   17.12.2019, 10:38
- - Гость_Дмитрий_*   Пожалуйста, смотрите условия "задачи". П...   17.12.2019, 11:50
- - Электромонтёр   Так и мы ведь тоже не о к.з. пишем. Вызовите лучше...   17.12.2019, 12:14
- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2019, 21:2...   17.12.2019, 13:08
- - Электромонтёр   Цитататок в этой цепиУ него уже не эта цепь включа...   17.12.2019, 13:21
- - Гость_Дмитрий_*   Никакой не другой участок, а тот-же. Только мгнове...   17.12.2019, 14:48
- - Электромонтёр   А можно это же самое только как то более по русски...   17.12.2019, 15:14
- - Гость   1. Определить тип саморегулирующего греющего кабел...   17.12.2019, 15:21
- - Ваня Иванов   Попробуем разобраться с этой бедой не спеша. Субъе...   17.12.2019, 16:18
- - Гость_Дмитрий_*   Уважаемые форумчане, и Ваня Иванов! Вы правиль...   17.12.2019, 17:27
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.12.2019, 17:2...   17.12.2019, 19:44
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 17.12.2019, 19:44) ....   17.12.2019, 22:35
- - Shura_with_KINEF   Если схема рассчитана на 100А, никаких переключени...   17.12.2019, 19:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.12.2019, 19...   17.12.2019, 20:06
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Ваня Иванов @ 17.12.2019, 20:06) В...   17.12.2019, 20:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 17.12.2019, 22:35) Замечат...   18.12.2019, 0:00
- - Олега   Ваня, ты как в детском саду за лектора. Несколь...   18.12.2019, 1:56
- - Гость_Дмитрий_*   Господа, всё оказалось намного проще и банальней. ...   18.12.2019, 6:05
|- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.12.2019, 6:05...   18.12.2019, 8:51
|- - просто интересно   Цитата(Олега @ 18.12.2019, 8:51) Догадать...   18.12.2019, 9:09
- - Ваня Иванов   То, что ТС где-то "накосячил" когда колх...   18.12.2019, 13:36
- - Электромонтёр   На работе не первый раз уже горят эти греющие кабе...   15.3.2021, 9:28
|- - Sky_net   Цитата(Электромонтёр @ 15.3.2021, 10:28) ...   15.3.2021, 14:29
|- - шахтер   Цитата(Электромонтёр @ 15.3.2021, 9:28) Н...   16.3.2021, 18:12
- - Из России   шахтер, Берите бюджетный, наш российский. Обычно е...   16.3.2021, 20:03
- - Электромонтёр   Наверное надёжнее будет на стену повесить плёночны...   16.3.2021, 20:05
|- - Sky_net   Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2021, 21:05) ...   16.3.2021, 20:58
|- - шахтер   Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2021, 20:05) ...   17.3.2021, 4:51
- - Электромонтёр   Я своей дворняге в утеплённую конуру в морозы на н...   17.3.2021, 8:32
|- - шахтер   Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2021, 8:32) Я...   17.3.2021, 9:06
- - Roman D   Большинство строителей собачьих будок ничего в это...   17.3.2021, 8:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему