Добрый вечер, товарищи. Недавно купил новую стиральную машинку, пришёл мастер из магазина для её установки. Увидел розетку без заземления, и тут же заявил, что гарантия аннулируется, т. к. нарушены технические условия. Предупредил, что от незаземлённой техники в стране гибнет до 30-40 тыс. чел. в год... Что делать, я точно не знаю. Есть идеи об установке заземляющего контура во дворе, но тянуть провод от него на 9 этаж не хочется... Возможно, что есть какие-то беспроводные технологии заземления из разработок Теслы?
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Этот набор умных мыслей нуждается в пояснениях.
Чтоб розетка с УЗО работала нужно ли заземление для неё, будет ли она вообще работать без земли в домах с двухпроводкой? Розетка без защитных заземляющих контактов в домах с двухпроводным однофазным питанием будет работать как без УЗО, так и с УЗО. Однако проблема в том, что ...для УЗО нужно заземление а то 0,4 секунды тоже "шарахнет" не хило или сперва ударит сильно а только потом УЗО сработает... Поясню эту мысль. При появлении фазы на токопроводящем (металлическом) корпусе оборудования, расположенного на изолированном основании, например, корпусе холодильника, стоящего на сухом деревянном полу, УЗО может не сработать, а сработает оно только после того, как к корпусу этого холодильника прикоснётся человек, держащийся другой рукой за заземлённую токопроводящую часть, например, трубу центрального отопления, водопровода или газоснабжения. Тогда действительно может "шарахнуть" раньше, чем сработает УЗО! Чтобы УЗО сработало до того, как корпусу, находящемуся под напряжением, прикоснётся человек, рекомендуется заземлять все металлические корпуса электрооборудования посредством третьего защитного проводника (в однофазных сетях) или пятого защитного проводника в трёхфазных. Без УЗО и защитного заземления металлического корпуса такая ситуация может закончиться летальным исходом для прикоснувшегося.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а сработает оно только после того, как к корпусу этого холодильника прикоснётся человек, держащийся другой рукой за заземлённую токопроводящую часть, например, трубу центрального отопления, водопровода или газоснабжения. Тогда действительно может "шарахнуть" раньше, чем сработает УЗО! 0. а если другой рукой не прикасаться к трубе? сработает узо розетка? "Шарахнет"? 1. корпус без узо розетки и не заземлён (TN-C) - тут мне понятно, "шарахнет" 2. корпус без узо розетки но заземлён (TN-S;TN-C-S) - тут автомат должен же сработать или ток с корпуса в землю будет уходить, а не на прикоснувшегося, и узо розетка в этом случае может идти как дополнительная функция, но необязательна? 3. корпус с узо розеткой но не заземлён (TN-C) - тут сперва "шарахает" потом исправная узо розетка срабатывает или не срабатывает (как повезёт) гарантий нет? 4. корпус с узо розеткой и заземлён (TN-S;TN-C-S) - тут мне тоже понятно, ток пошел в землю и сработала узо розетка или не сработала а ждёт прикосновения к корпусу, верно?) |
![]() |
|
![]()