Правильно ли я решил задачу? , трехфазная несимметричная нагрузка по схеме звезды |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли я решил задачу? , трехфазная несимметричная нагрузка по схеме звезды |
8.12.2019, 20:50
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.12.2019 Пользователь №: 56485 |
Здравствуйте!
Есть задача с таким описанием Три потребителя электроэнергии, имеющие одинаковые полные сопротивления фаз Z ф , соединены «звездой» и включены в четырёхпроводную трёхфазную сеть с системой симметричных линейных напряжений U л Я решил ее, но похоже неправильно, поскольку векторная диаграмма токов неправдоподобная. Где я ошибся, подскажите, пожалуйста? Прикладываю решение. Сообщение отредактировал Борич - 8.12.2019, 20:50
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
10.12.2019, 21:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.12.2019 Пользователь №: 56485 |
Dimka1, спасибо. Скажите, комплексный вектор напряжения в фазе А при этом должен быть горизонтально расположенным на векторной диаграмме или можно его располагать вертикально? +120 градусов откладывается по часовой стрелке от вектора напряжения в фазе А?
Сообщение отредактировал Борич - 10.12.2019, 21:29 |
|
|
10.12.2019, 22:19
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3974 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Dimka1, спасибо. Скажите, комплексный вектор напряжения в фазе А при этом должен быть горизонтально расположенным на векторной диаграмме или можно его располагать вертикально? +120 градусов откладывается по часовой стрелке от вектора напряжения в фазе А? Вся векторная диаграмма вращается с частотой сети, поэтому располагать начальный вектор в фазе А можно как угодно - хотите вертикально, хотите горизонтально. Главное, чтобы углы между векторами сохранялись. В математике положительное направление - это направление против часовой стрелки, поэтому если вектор А расположили вертикально, то вектор B (+120 град) откладываете левее (т.е. против часовой стрелки) от вектора А на 120 градусов, а вектор С (-120 град), откладываете правее (по часовой стрелке) от вектора А на 120 град. |
|
|
10.12.2019, 22:31
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... поэтому если вектор А расположили вертикально, то вектор B (+120 град) откладываете левее (т.е. против часовой стрелки) от вектора А на 120 градусов, а вектор С (-120 град), откладываете правее (по часовой стрелке) от вектора А на 120 град. Это Вы Нарисовали обратное чередование фаз. В прямом чередовании ф"В"(+240) - отстает, а ф"С"(+120) опережает ф"А" -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
10.12.2019, 23:40
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это Вы Нарисовали обратное чередование фаз. В отечественной школе и в буржуйской чередование фаз на векторной диаграмме противоположны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Борич Правильно ли я решил задачу? 8.12.2019, 20:50
Dimka1 Цитата(Борич @ 8.12.2019, 20:50) Здравств... 8.12.2019, 21:58
Борич Спасибо. А напряжения на фазах Ua, Ub, Uc в компле... 8.12.2019, 22:03
Dimka1 Цитата(Борич @ 8.12.2019, 22:03) Спасибо.... 8.12.2019, 22:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 22:33 |
|
|
|
|